农村自建房两层砖混结构,这样放置负筋和底筋符合标准吗?欢迎点评!
农村自建房两层砖混结构,这样放置负筋和底筋符合标准吗?欢迎点评!
12楼
自己使用普通的 没有问题的!
回复
13楼
做的还不错,就是钢筋间距看着大点,不过看着钢筋很粗
回复
14楼
看图,好像负筋的分布筋没有,底筋在梁支座处有弯钩伸出梁外的,
回复
15楼
配筋的话没问题,我感觉问题跟10楼一样,没有垫块,没有保护层啊···
回复
16楼
1141198018 发表于 2014-12-6 19:24 要计算好啊,别出问题农村自己建房,很多都是凭工人师傅自己的经验建的。
回复
17楼
tontongba 发表于 2014-12-6 21:45 做的还不错,就是钢筋间距看着大点,不过看着钢筋很粗受力筋间距不超过150mm。
回复
18楼
杯酒人生 发表于 2015-1-2 13:57 没看到底筋保护层,还没垫吗1.5cm的垫块最后放。
回复
19楼
xpy1101 发表于 2015-1-6 14:07 负筋的分布筋间距大了点,可以适当加密点,否则浇筑混凝土时负筋很容易变形和跑位的的确是那样的。
回复
20楼
宅男等腐女 发表于 2015-1-9 09:22 配筋的话没问题,我感觉问题跟10楼一样,没有垫块,没有保护层啊···有垫块,拍照时还没放。
回复
21楼
eloit 发表于 2015-1-8 17:51 看图,好像负筋的分布筋没有,底筋在梁支座处有弯钩伸出梁外的,负筋也有分布筋,否则负筋立不起来哦!有些底筋端部的弯钩是伸到了相邻的板里面,这样不好吗?
回复