各位朋友;公司新工厂建设,要采购中央空调冷水机组,目前和几家进口厂家接触下来,发觉每年电费是个庞大的数字,一年电费不管哪种算法,都在300~500万。超过了设备本身的价格。故目前把节能排在了采购需求的第一位,各种厂家均在推荐自己的节能产品,有的说变频NPLV值高,节能效果好,有的说定频电功率低,节能效果好。我们被搞的有点头晕,请懂行的朋友帮忙解释一下,到底哪种节能效果更好?应该怎么选择?谢谢!
各位朋友;
公司新工厂建设,要采购中央空调冷水机组,目前和几家进口厂家接触下来,发觉每年电费是个庞大的数字,一年电费不管哪种算法,都在300~500万。超过了设备本身的价格。故目前把节能排在了采购需求的第一位,各种厂家均在推荐自己的节能产品,有的说变频NPLV值高,节能效果好,有的说定频电功率低,节能效果好。我们被搞的有点头晕,请懂行的朋友帮忙解释一下,到底哪种节能效果更好?应该怎么选择?谢谢!
2楼
磁悬浮的离心机应该比较好,能效比高,运行可靠
回复
3楼
每个中央空调厂家都有他的说法,都是自己的产品如何地好。前期,这些都说,等你使用的时候,才知道他们有没有吹水时,就迟了。
我建议就是:
1、选主机,首先要看COP值,COP值高的如果你又是变频的,那么NPLV自然会跟着高。NPLV值是使用一年的综合能效,这个不好测量,也没有标准。所以厂商可以把这个值吹上天都可以,因为你没有标准说他的设备达不到这个NPLV值。而COP值,只要你用一个检测合格的水流计,就可以计算出来。
2、把主机的COP值,冷量,明确地写入合同,如果调试后,发现不达标与合同不一致时,就不付设备的款。
使用高COP值的主机,省钱是其中之一,省电就意味着环保。用高效机组,有功有德。
回复
4楼
约克的可以客户见证测试,满负荷性能,部分负荷性能,以及变流量工况,噪音,震动,快速启动等,都可以见证测试,仪器设备也可现场进行校准。
回复
6楼
好经验,有收获
回复