消防喷淋上喷,下喷在平面图纸上的标示有区别吗?
seek
seek Lv.7
2014年10月29日 20:25:51
只看楼主

消防喷淋上喷,下喷在平面图纸上的标示有区别吗?如果有区别,是依据什么规范 ?还是想怎么画怎么画?

消防喷淋上喷,下喷在平面图纸上的标示有区别吗?
如果有区别,是依据什么规范 ?还是想怎么画怎么画?
免费打赏
造杯水
2014年10月29日 20:25:52
3楼
《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010,去看图例,里边都有
回复
seek
2014年10月29日 20:26:44
2楼
有这种说法:如果管道穿过圆圈,表示是下喷。如果管道不穿过圆圈,圆圈空心,表示上喷。如果管道不 穿过圆心,且圆内多一个小圆,那表示要做上下喷
不知道依据是什么?
回复
海啸
2014年10月29日 21:01:25
4楼
当然有区别了,看《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010
回复
咖啡加点茶
2014年10月29日 22:30:08
5楼
依据是什么呢:一般地下室梁比较大比较高,做上喷的,上面的一般会做吊顶就是下喷了!
回复
王农勤
2014年10月30日 08:48:12
6楼
你可以自己定义图例,不过,不通用;也可以用上面讲的规范上的,也可能,比较通用。
回复
hetae
2014年10月30日 09:48:17
7楼
沙发说得对,给排水制图规范上有,圆圈表示立管,横管伸进去表示立管在下面、
回复
梦就在
2014年10月31日 08:58:35
8楼
hetae 发表于 2014-10-30 09:48 沙发说得对,给排水制图规范上有,圆圈表示立管,横管伸进去表示立管在下面、层主说的没错。
回复
小小菲菲
2014年10月31日 09:05:41
9楼
肯定是有区别的,给排水制图规范上有
回复
胡子渣
2014年10月31日 09:19:58
10楼
我只能说按沙发所说的来就好了,万一不知道,说明里补充写一下各部位对喷头的要求也行。
回复
rainzou2006
2014年10月31日 09:37:58
11楼
支持沙发,这是平面图的投影效果啊!
回复

相关推荐