如题:混凝土标高可以隔级降吗?从C40直接降到C30,一般几层降一个标号。求大神指导
如题:混凝土标高可以隔级降吗?从C40直接降到C30,一般几层降一个标号。求大神指导
2楼
没见过,一般都是降砼标号尺寸不变。尺寸变小,砼标号不降。类似避免应力集中吧。
回复
3楼
建议一级一级降砼等级,且不与截面减小同步进行
回复
4楼
我一般5-6层降一级:lol 碰到具体情况还要具体分析。
回复
5楼
为什么不可以?
回复
6楼
应该是可以的,规范没有禁止的都是可以的。
回复
7楼
处理好不同标号混凝土交接处就可以
回复
8楼
到底可以不可以呀
回复
9楼
一般不建议,虽然规范没细说,但隔2级降不大好,差一级还行。主要看降砼等级是什么构件和相应的部位,要避免砼强度的急变导致应力集中,受力不均。
回复
10楼
其实也没说不行,无非刚度变化大了点,计算通过就行了
回复
11楼
这么做没什么不可以,但建议不要变截面了,防止刚度突变。
回复