如题:混凝土标高可以隔级降吗?从C40直接降到C30,一般几层降一个标号。求大神指导

如题:混凝土标高可以隔级降吗?从C40直接降到C30,一般几层降一个标号。求大神指导
免费打赏
qq_1410867598465
2014年10月29日 21:51:27
2楼
没见过,一般都是降砼标号尺寸不变。尺寸变小,砼标号不降。类似避免应力集中吧。
回复
设计小兵
2014年10月29日 21:54:12
3楼
建议一级一级降砼等级,且不与截面减小同步进行
回复
lengqi2009
2014年10月30日 08:30:37
4楼
我一般5-6层降一级:lol 碰到具体情况还要具体分析。
回复
无间道
2014年10月30日 08:32:46
5楼
为什么不可以?
回复
lsmqhln
2014年10月30日 08:49:08
6楼



应该是可以的,规范没有禁止的都是可以的。



回复
采菇凉的蘑菇
2014年10月30日 08:52:30
7楼
处理好不同标号混凝土交接处就可以
回复
扫荡群雄
2014年10月30日 09:02:20
8楼
到底可以不可以呀
回复
偷地雷的
2014年10月30日 09:32:30
9楼
一般不建议,虽然规范没细说,但隔2级降不大好,差一级还行。主要看降砼等级是什么构件和相应的部位,要避免砼强度的急变导致应力集中,受力不均。
回复
kv123
2014年10月30日 18:09:11
10楼
其实也没说不行,无非刚度变化大了点,计算通过就行了
回复
zhanglin2829124
2014年10月30日 21:40:21
11楼
这么做没什么不可以,但建议不要变截面了,防止刚度突变。
回复