看到好多资料都说上级断路器选非选择性,下级选择性是不合适的,但是好多设计图纸里低压柜断路器都是非选择性的,而总配电箱的断路器都是选择性的,为什么呢

看到好多资料都说上级断路器选非选择性,下级选择性是不合适的,但是好多设计图纸里低压柜断路器都是非选择性的,而总配电箱的断路器都是选择性的,为什么呢
免费打赏
qq359879362
2014年10月29日 15:57:34
2楼
你这里说的选择性应该是长延时脱扣,塑壳断路器长延时应该都是可调的,也就是说应该都是“选择性”的,一般都在0.8~1之间选择,(施耐德是0.7~1),至于你说的低压柜内断路器不可调,应该只是图上没表示出来而已。
回复
xiaofangpian
2014年10月29日 16:25:45
3楼
qq359879362 发表于 2014-10-29 15:57 你这里说的选择性应该是长延时脱扣,塑壳断路器长延时应该都是可调的,也就是说应该都是“选择性”的,一般 …非选择性断路器不是只有长延时和瞬时吗,选择性是有短延时的,和长延时可调还有关系吗,不是很明白,求教
回复
zongch1939
2014年10月29日 19:20:50
4楼
断路器本身是没有选择性的。只有为断路器配置的保护才有选择性。
脱扣器的延时性能模式脱扣器的参数,可予整定,不属于选择性。一般都是上一级的延时长,下一级的延时短。
回复
beida_energy
2014年10月29日 20:22:47
5楼
只有智能脱扣器能做到电流和时间的高精度选择,普通电磁式断路器的选择性不靠谱。
动作倍数是一个范围,动作时间也是靠热惯性,所以做不到真正的选择性。
回复
红苹果
2014年10月29日 23:23:59
6楼
一般情况下,上级带选择性,下级可以不带选择性,这样是合理的配置。。
你所说的情况其实可以理解,因为变电所是有电力资质的单位设计的,而总配电箱是建筑院设计的。没有办法。。。许多地方地柜规定了,低压柜这边断路器一般选用电子式的,也就是说带有选择性的,上下级保护可以配合。
回复
江东游
2014年10月30日 08:31:15
7楼
上级带选择性,下级可以不带选择性,是合理的配置。
回复
qq359879362
2014年10月30日 09:10:38
8楼
xiaofangpian 发表于 2014-10-29 16:25 非选择性断路器不是只有长延时和瞬时吗,选择性是有短延时的,和长延时可调还有关系吗,不是很明白,求教可能我理解错了楼主的意思,长延时脱扣当然也有选择性,会有可能越级跳闸,如果说的是短延时,那就要计算了,并不一定就是上级要有短延时有保护,下级就可以没短延时保护,要计算保护点的短路电流值才行。
回复
xiaofangpian
2014年10月30日 09:15:31
9楼
红苹果 发表于 2014-10-29 23:23 一般情况下,上级带选择性,下级可以不带选择性,这样是合理的配置。。你所说的情况其实可以理解,因为变 …看到的图纸都是电力设计院设计的低压柜断路器没有选择性,只有长延时和瞬时脱扣,建筑院设计的配电总箱断路器有选择性,有长延时、短延时和瞬时,岂不是变成了上级没有选择性,而下级有选择性,但是审图却从来没有说过这个问题,这是为什么呢
回复
xiaofangpian
2014年10月30日 10:12:05
10楼
beida_energy 发表于 2014-10-29 20:22 只有智能脱扣器能做到电流和时间的高精度选择,普通电磁式断路器的选择性不靠谱。动作倍数是一个范围,动 …又看了好多相关的,遇到另一个词,部分选择性,这是什么呢
回复
红苹果
2014年10月31日 17:12:23
11楼
xiaofangpian 发表于 2014-10-30 09:15 看到的图纸都是电力设计院设计的低压柜断路器没有选择性,只有长延时和瞬时脱扣,建筑院设计的配电总箱断 …具体就不清楚了,我们做基本不写这些内容,但实际操作应该是变电所带选择性,而建筑电气的不应该带选择功能,上下级在电流等级上最好也有个配合问题