本帖最后由 shmuily24 于 2014-10-29 08:57 编辑 地区是广州,房间的信息:东北方向有一扇外窗2.9*1.0m,东北外墙15*2.2m,请他的墙是隔开房间,都是空调房,房间的照明是3kw,房间内有2台印刷机,烘干发热灯光的功率是46kw,房间的面积是220平方,而设计的空调制冷量是90kw,请问这样的冷负荷满足要求吗?
本帖最后由 shmuily24 于 2014-10-29 08:57 编辑
地区是广州,房间的信息:东北方向有一扇外窗2.9*1.0m,东北外墙15*2.2m,请他的墙是隔开房间,都是空调房,房间的照明是3kw,房间内有2台印刷机,烘干发热灯光的功率是46kw,房间的面积是220平方,而设计的空调制冷量是90kw,请问这样的冷负荷满足要求吗?
2楼
不知道你的房间是什么功能的,算下来你配的冷量400+/平方了,一般像中餐厅的冷量会配到这么大,你这个已经没问题了,或者说已经超了很多。
回复
3楼
robybaggio11111 发表于 2014-10-29 09:00 不知道你的房间是什么功能的,算下来你配的冷量400+/平方了,一般像中餐厅的冷量会配到这么大,你这个已经没 …房间是印刷包装纸盒的,我算出来的冷负荷是50KW左右,不知道有没有算错,但是现在情况是两台印刷机都开得话,房间的温度都是在26~28度,员工反映房间热,只开一台印刷机的话就没有问题
回复
4楼
印刷机的负荷算了吗
回复
5楼
colingu 发表于 2014-10-31 21:11 印刷机的负荷算了吗印刷机的负荷就是烘干发热灯的功率,电机的功率很小
回复