赶工安装设备基本就绪,合闸通电
goldenbay
goldenbay Lv.9
2014年10月26日 21:11:45
只看楼主

交工时间紧迫设备安装基本就绪,今天合闸通电,等待锅炉燃气和消防调试;因为现场没有做卫生还是很脏乱的,部分临时包装没去除

交工时间紧迫设备安装基本就绪,今天合闸通电,等待锅炉燃气和消防调试;因为现场没有做卫生还是很脏乱的,部分临时包装没去除

17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


7.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

hanzhg54
2014年10月26日 21:49:05
2楼
GGD的柜子“GGD”那几个字母怎么那么难看啊?
回复
lingxuct
2014年10月27日 07:21:00
3楼
“没有做卫生还是很脏乱的。。。。。。。。。今天合闸通电,等待锅炉燃气和消防调试”。

不希望灰尘落到电气仪表控制元件上,还是应该先把卫生搞好,用吸尘器把控制元件上的灰尘清理干净。
回复
goldenbay
2014年10月27日 08:54:04
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-27 07:21 “没有做卫生还是很脏乱的。。。。。。。。。今天合闸通电,等待锅炉燃气和消防调试”。不希望灰尘落到 …没办法,施工方施工流程不够专业作业人员也不够充足现场有些乱;我本只是提供电气设备现在去给他们帮忙提供安装指导
回复
lingxuct
2014年10月27日 09:55:33
5楼
偶这边有规定,新装设备或元件后,送电前必须“三次确认”!

第一次由安装人员自己检查确认:元件上无灰尘,二次线和元件上连接小线已紧固,一次连接已紧固并有标记,在三次确认记录表上由确认负责人在第一次确认人栏签名。

第二次由专职质量检验人员确认(内容相同),如果查到出现10%问题(点),就退回重新做第一次确认,不足10%问题点时,立即叫施工人员在检验人员面前处理好,检验人员在第二次确认栏签名。

第三次确认是业主方专业负责人安排业主方的确认人,一般是运行人员的班组长或技术能胜任的骨干人员,他们不做具体的检验,是跟随专职检验人员,看着检验的每一个过程和处理过程,他们有权要求处理到什么程度,没达到他们的要求,检验人员不能放过!!

第三次确认(业主方)签名后,才允许新线路上电!
回复
goldenbay
2014年10月27日 13:49:37
6楼
ccc___ 发表于 2014-10-27 09:55 偶这边有规定,新装设备或元件后,送电前必须“三次确认”!第一次由安装人员自己检查确认:元件上无灰 …这样的规定是标准的,应该按照标准执行;这次锅炉房改造承接工程的队伍不正规,很多施工环节没有执行标准
回复
土木的人真多
2014年10月27日 14:18:44
7楼
话说PLC接线的接线很一般,一个电磁阀的施工也很一般。
回复
lingxuct
2014年10月27日 17:07:03
8楼
聚散随风 发表于 2014-10-27 13:49 这样的规定是标准的,应该按照标准执行;这次锅炉房改造承接工程的队伍不正规,很多施工环节没有执行标准特别是碰到施工方不正规时,业主方更要控制好安全和质量,每道工序需要业主方把关,最后一道关(送电试验)绝对不能失控!!!
回复
goldenbay
2014年10月27日 17:46:47
9楼
ccc___ 发表于 2014-10-27 17:07 特别是碰到施工方不正规时,业主方更要控制好安全和质量,每道工序需要业主方把关,最后一道关(送电试 …呵呵,在我看来现场是一群业余选手积极参与
回复
qinabochenhong
2014年10月27日 21:05:27
10楼

话说PLC接线的接线很一般,一个电磁阀的施工也很一般。
回复
门倩
2014年10月28日 10:02:17
11楼
看着图片都觉得高大上!学习了,谢谢楼主分享!
回复