以地下室顶板作为嵌固端的几点疑问
一路海哥
2014年10月26日 12:41:08
只看楼主

1、地下室室内外有高差,一般都有1米左右,若以室内顶板作为上部结构的嵌固端可以?需要注意哪些关键点?2、如果是以地下室顶板作为上部结构嵌固端,那么上部结构设计是不是只要建模到一层,不带地下室?地下室是不是把地下室和上部结构一起整体建模,以获得地下室计算?同时通过整体建模判断嵌固层的判断(刚度比)。但是当地下室顶板和室内顶板有高差,如果按两层建模,那么上下层的刚度比去哪层?

1、地下室室内外有高差,一般都有1米左右,若以室内顶板作为上部结构的嵌固端可以?需要注意哪些关键点?
2、如果是以地下室顶板作为上部结构嵌固端,那么上部结构设计是不是只要建模到一层,不带地下室?地下室是不是把地下室和上部结构一起整体建模,以获得地下室计算?同时通过整体建模判断嵌固层的判断(刚度比)。但是当地下室顶板和室内顶板有高差,如果按两层建模,那么上下层的刚度比去哪层?


免费打赏
co_zzl
2014年10月26日 14:18:14
2楼
这个问题应该是很普遍的!
1、一般室内外都存在高差,尤其是室外有覆土的地方,有些甚至还会高差1.5m以上,通常通过在框架梁柱节点增加竖向加腋,让水平力可以传递就行!
2、一般都是带地下室一起建模,分别外扩3跨或小于20m范围内。
回复
cuijuntao888
2014年10月29日 21:50:43
3楼
建议好好看看朱炳寅的书。