给土木币的啊求助 暖通新手 大家帮忙看下应该采用图集的那几项 在线急等啊!跪谢...
chenyang80911
2014年10月24日 08:56:38
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 chenyang80911 于 2014-10-24 08:57 编辑 本人于9月初发布了一组热交换站安装的图片,专用于挑错的,各位坛友们给出了非常专业的解答,很是感谢! 现在我找到了那本关于支架安装的图集《05R417-1室内管道支吊架》,可是说真的不是太懂,很懵懂, 但是现在必须要便用这些进行整改,求高人前辈帮忙看一下,从DN80的镀锌管到DN200-DN450的螺旋管

本帖最后由 chenyang80911 于 2014-10-24 08:57 编辑

本人于9月初发布了一组热交换站安装的图片,专用于挑错的,各位坛友们给出了非常专业的解答,很是感谢!

现在我找到了那本关于支架安装的图集《05R417-1室内管道支吊架》,可是说真的不是太懂,很懵懂,



但是现在必须要便用这些进行整改,求高人前辈帮忙看一下,从DN80的镀锌管到DN200-DN450的螺旋管

  它们的支架应该参照图集中的那一页。(声明:没有预埋构件一项)

    9月发布挑错图片地址: http://bbs.co188.com/thread-8995907-1-1.html

     现在我把图集的前几页发上来,烦请高人给指点一二,谢谢了!

0.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg









0.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
xjchy80911
2014年10月24日 21:37:49
2楼
难道说没有人知道吗
高手呢
我的亲啊
回复
zxb1951
2014年10月24日 22:35:54
3楼
不知你这是什么管道,设计温度多少?
回复
wu.ye
2014年10月25日 08:38:10
4楼
本帖最后由 wu.ye 于 2014-10-25 08:42 编辑

首先你现在是吊架
回复
wu.ye
2014年10月25日 08:43:34
5楼
是否完全用吊架自己选择
回复
wu.ye
2014年10月25日 08:44:21
6楼
然后选单管、双管、三管,据你的安装形式确定
回复
wu.ye
2014年10月25日 08:44:43
7楼
你这是不保温的
回复
wu.ye
2014年10月25日 08:47:29
8楼
目前你照片上是双拉杆滑动
回复
wu.ye
2014年10月25日 08:48:14
9楼
总之你要求施工方按图集施工即可
回复
wu.ye
2014年10月25日 08:49:04
10楼
因你现在的组合形式是错误的,图集中没有这样的组合形式,
回复
q13871628685
2014年10月26日 19:45:57
11楼

不知你这是什么管道,设计温度多少?
回复

相关推荐