设计层高2900,板厚100;实际现浇板厚120.个别天花版下挠严重。地面未找平,天花未刷白,净高为最高2780,最低处2740.可不可以打掉重新浇筑? 要知道按最低处抹平,客户得房实际净高不到2700,将来交房扯皮。监理和施工认为天花抹平就行了。请各位支招。我是甲方,但EPC管理,监理也是EPC兼任。感觉施工方和他们和暧昧。贴不了图片,郁闷。
设计层高2900,板厚100;实际现浇板厚120.个别天花版下挠严重。地面未找平,天花未刷白,净高为最高2780,最低处2740.
可不可以打掉重新浇筑? 要知道按最低处抹平,客户得房实际净高不到2700,将来交房扯皮。
监理和施工认为天花抹平就行了。
请各位支招。我是甲方,但EPC管理,监理也是EPC兼任。感觉施工方和他们和暧昧。
贴不了图片,郁闷。
12楼
honterice 发表于 2014-10-27 11:24 地板也是120的,高度有限。且设计为100板厚,施工方敢于下本钱做成120后,估计是混凝土不达标,否则他也不 …可以要求做个实体检测啊,怎么会有施工单位主动要求加板厚啊,而且擅自改设计,很离谱吧。
回复
13楼
EPC的甲方就没权没势的??
试块这种东西都是很虚的,什么同养标养,根本就不是取的施工部位的混凝土做的。
一般都是搅拌站自己给你做好的。
我之前在一个工地还遇见老施工员自己另外拿的425的水泥在那做C30的试块呢。
出了这种问题你们领导会签字?
回复
14楼
”净高为最高2780,最低处2740“。相差4cm,肉眼都看得出来天花板是斜的。天花抹灰4cm是不可能,分量太重。楼板砸掉重做你觉得可能吗?
作为甲方,最简单的方法罚钱。
回复
15楼
住宅工程质量分户验收标准:室内净高最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
回复
16楼
zhengj12345 发表于 2014-10-28 20:23 EPC总承包,出现严重质量问题,甲方也不能管理?最后交房子他们也负责?还不是他们交给你,你再交给住户。所 …结构检测不影响安全使用,而且每次付进度款领导照常签字。就是大病没有,小病不断,难整!
回复
17楼
zhang8783r 发表于 2014-10-30 14:20 住宅工程质量分户验收标准:室内净高最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。谢谢回复。无法修复,且不影响安全使用,应该可以交付。就要是到时候业主会扯皮。
回复
18楼
EPC总承包,难道没权利
回复
19楼
freeflying911 发表于 2014-11-5 17:19 EPC总承包,难道没权利没有权力,只有重大质量、进度问题提醒的权利,安全提醒的权力。
回复