天花板下挠处理方式
honterice
honterice Lv.12
2014年10月23日 14:55:48
来自于建筑施工
只看楼主

设计层高2900,板厚100;实际现浇板厚120.个别天花版下挠严重。地面未找平,天花未刷白,净高为最高2780,最低处2740.可不可以打掉重新浇筑? 要知道按最低处抹平,客户得房实际净高不到2700,将来交房扯皮。监理和施工认为天花抹平就行了。请各位支招。我是甲方,但EPC管理,监理也是EPC兼任。感觉施工方和他们和暧昧。贴不了图片,郁闷。

设计层高2900,板厚100;实际现浇板厚120.个别天花版下挠严重。地面未找平,天花未刷白,净高为最高2780,最低处2740.


可不可以打掉重新浇筑? 要知道按最低处抹平,客户得房实际净高不到2700,将来交房扯皮。

监理和施工认为天花抹平就行了。

请各位支招。我是甲方,但EPC管理,监理也是EPC兼任。感觉施工方和他们和暧昧。

贴不了图片,郁闷。
免费打赏
jy0379
2014年10月23日 16:15:59
2楼
看看地面能否降掉一点
回复
haiyu14
2014年10月23日 17:18:28
3楼
住宅分户验收怎么过?净高偏差时20mm,作为甲方,要对自己的企业负责。后面交房不了,内装饰又做了,损失更大
回复
wxf20072008
2014年10月26日 11:40:34
4楼
灰太厚会裂缝的
回复
chyw19900817
2014年10月26日 11:50:45
5楼
可以减少地坪浇筑厚度
回复
honterice
2014年10月27日 11:24:51
6楼
jy0379 发表于 2014-10-23 16:15 看看地面能否降掉一点地板也是120的,高度有限。且设计为100板厚,施工方敢于下本钱做成120后,估计是混凝土不达标,否则他也不会主动做厚。第一次试块强度检测,试块强度高的离谱,质监站实测,问题出来了。以后的试块就没有出过问题了!谢谢回复!
回复
honterice
2014年10月27日 11:30:17
7楼
haiyu14 发表于 2014-10-23 17:18 住宅分户验收怎么过?净高偏差时20mm,作为甲方,要对自己的企业负责。后面交房不了,内装饰又做了,损失更 …所谓的分户验收就是抽检,质监站哪会那么负责。而且动则别人说结构没有问题,或则说结构满足安全要求。现在只能是找毛病,所有图片资料编辑发给他们,作为以后规避个人责任的依据。尽量让他们整改。无权无势的假甲方代表郁闷。
回复
honterice
2014年10月27日 11:30:50
8楼
chyw19900817 发表于 2014-10-26 11:50 可以减少地坪浇筑厚度谢谢回复!
回复
orassss
2014年10月27日 12:33:33
9楼
感谢楼主分享!
回复
木欣泉流
2014年10月27日 13:56:02
10楼
钢筋保护层足够的可凿除高出的部分,否则顶棚找平抹灰太厚了。
回复
zhengj12345
2014年10月28日 20:23:20
11楼
EPC总承包,出现严重质量问题,甲方也不能管理?最后交房子他们也负责?还不是他们交给你,你再交给住户。所以该罚就罚,不要手软。
回复