地下室车位和车道照明为什么是5根BV2.5的导线呢?
jiang_chengq
jiang_chengq Lv.12
2014年10月23日 11:06:24
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 jiang_chengq 于 2014-10-23 11:26 编辑 地下室车位和车道普通照明和车道应急照明为什么都是5根BV2.5的导线呢?

本帖最后由 jiang_chengq 于 2014-10-23 11:26 编辑

地下室车位和车道普通照明和车道应急照明为什么都是5根BV2.5的导线呢?


免费打赏
zzy0017
2014年10月23日 14:43:22
2楼
双路供电吧
回复
qq_1414121810205
2014年10月24日 11:38:28
3楼
应该是双路供电的原因吧
回复
maomaohello
2014年10月24日 13:40:23
4楼
进来学习学习
回复
biandianso
2014年10月27日 22:53:47
5楼
有没有系统图,看看系统,应急照明一般是阻燃线
回复
yangjiyuzcdq
2014年11月05日 11:20:51
6楼
属应急照明,还有一路应急电源

回复
wangzihuad
2014年11月05日 15:20:35
7楼
应该是双路供电
回复
鑫仔091
2014年11月19日 10:46:36
8楼
如果是应急应该是双路供电,如果是一般照明估计是双控吧?
回复
chunhuaxingxing
2014年11月19日 12:20:58
9楼
路过学习了。
回复
ckw1215
2014年11月23日 22:24:53
10楼
采用的是隔花控制吧
回复
yangjier007
2015年05月06日 14:50:52
11楼
本帖最后由 yangjier007 于 2015-5-6 14:52 编辑

应急照明多一根火线多一根强制点亮线。普通照明可能是同敷的。