如何理解新消规第13.1.11条第2款中的“消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。”为什么高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵?
如何理解新消规第13.1.11条第2款中的“消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。”为什么高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵?
12楼
难道是要我们在试水管和泄水管上安装流量开关???
回复
13楼
这就是实验系统在火灾发生时能否正常运行,把实验排水管当成火灾发生时喷淋出水管或消火栓出水管,当喷淋自动出水灭火时或消防员使用消防水带出水时,管网末端压力降低,这个时候系统应判定建筑物起火,通过流量开关控制消防水泵开启,补充高位消防水箱,或缩短前期使用高位消防水箱的使用时间.
回复
14楼
高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开动作自动启动消防水泵。
真是奇葩的说法。
回复
15楼
为了保护高位水箱的实际有效水位吧,一旦排水了,,赶紧补水。
回复
16楼
这里的排水管应该是接入消防管网内的哪根管。。。
回复
17楼
排水管的阀门应采取防止误动用的措施,不应启动水泵,启动水泵没有意义,也不能检验系统的性能。
回复
18楼
cake_01 发表于 2014-10-27 21:32 为了保护高位水箱的实际有效水位吧,一旦排水了,,赶紧补水。补水也不是启动消防水泵呀,消防水泵的水不可以进入高位消防水箱。
回复
19楼
要按这条那出水管和排水管应该共用,排水管安装DN100阀门,流量开关安装在共用管道上。
回复
20楼
来来,普及下流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里。
回复
21楼
说白了,这丫的就是一个水信号转为电信号,姑且把它暂时看成流量计或者水流指示器,哈