如何理解新消规第13.1.11条第2款
djy87374615
2014年10月23日 11:00:21
只看楼主

如何理解新消规第13.1.11条第2款中的“消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。”为什么高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵?

如何理解新消规第13.1.11条第2款中的“消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵。”为什么高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能启动消防水泵?
免费打赏
js_jyx123456789
2014年10月23日 23:27:08
2楼
此条应该有问题吧,消防水箱排水管放水时消防水箱出水管怎么可能出水呢?
回复
js_jyx123456789
2014年10月23日 23:29:25
3楼
干了很多年,现在有点迷糊了,需要重新好好学习。
回复
xiaofangrenyuan
2014年10月24日 07:25:26
4楼
的确有点迷糊
回复
版专攻
2014年10月24日 08:33:10
5楼
这条应该确实有问题,消防水箱排水管泄水时,应该是压力开关动作,流量开关不会有反应的
回复
红岩1029
2014年10月26日 00:29:32
6楼
老的还没有学好,新知识又来了,有压力啊!
回复
云飘飘
2014年10月26日 07:34:24
7楼
还有定为多少启动消防泵,也没有明确。
回复
tjhuan82
2014年10月26日 19:55:08
8楼
流量开关装在泄水和出水管共用管道上或分别装
回复
song15157
2014年10月27日 08:52:00
9楼
回复
djy87374615
2014年10月27日 11:35:46
10楼
谢谢各位回答。个人觉得这一条文有问题。
回复
andrew520gao
2014年10月27日 11:42:41
11楼
个人理解应该是此条的“排水管”和“出水管”是同一条水管,就是天面水箱的出水管。火灾发生时,出水管出水,出水管上的流量开关动作,从而启动消防水泵。
回复