本帖最后由 laoai008 于 2016-3-7 10:15 编辑 注意:只有1楼全部墙体,以及2楼南面那堵墙是24墙其余2到4楼都是12墙6度防区!如图,阳台飘出1.2米!楼板厚10公分,6mm盘条15间距单层双向配筋,混凝土c20到c30之间混凝土自己搅拌,都是用细石、粗石、PO42.5水泥和自来水配成,每立方大概用水泥300公斤
本帖最后由 laoai008 于 2016-3-7 10:15 编辑
注意:只有1楼全部墙体,以及2楼南面那堵墙是24墙
其余2到4楼都是12墙
6度防区!
如图,阳台飘出1.2米!
楼板厚10公分,6mm盘条15间距单层双向配筋,混凝土c20到c30之间
混凝土自己搅拌,都是用细石、粗石、PO42.5水泥和自来水配成,每立方大概用水泥300公斤
12楼
本帖最后由 laoai008 于 2014-10-21 10:16 编辑 ymin1230 发表于 2014-10-21 09:44 图好少啊,建成了吗?建成了,正在装修ing。总共540平主体,以及一个40多平的平房,毛坯总共花了21w RMB:L,
回复
13楼
学习中,感谢楼主分享
回复
14楼
络绎时光 发表于 2014-10-21 09:41 6度区 随便造 问题不大。总的来说不是很经济合理!构造柱间距可适当减小,圈梁配筋截面都较大,构造柱不必 …总共540平主体,以及一个40多平的平房,毛坯总共花了21万 RMB ,造价每平方388到362之间,贵了吗:Q?因为单层双向6mm盘条所以用钢量楼板一平方不到5公斤,钢筋主要耗在柱子和梁上了,算下来总用钢量一平方20公斤上下。您说,这样的结构,抗6度行不?
回复
15楼
学习中,感谢楼主分享
回复
16楼
本帖最后由 络绎时光 于 2014-10-21 10:35 编辑 laoai008 发表于 2014-10-21 10:08 楼梯是1.2米宽,用了7根14钢筋做纵筋我的理解是 梯板1米2除6=200,钢筋直径14间距200mm 抛去梯井 、墙体 、保护层等 间距可能在170mm左右,显然偏大!
回复
17楼
laoai008 发表于 2014-10-21 10:15 总共540平主体,以及一个40多平的平房,毛坯总共花了21万 RMB ,造价每平方388到362之间,贵了吗?因为 …不是贵不贵的问题 我觉得第一该花钱的地方需要花 不该花的地方也没必要花,第二用规范去衡量六度区的自建房吗,那么本案显然不能达标。但是从结构体系上来说自建房能做到圈梁构造柱基本满足的情况 六度区问题不大!
回复
18楼
络绎时光 发表于 2014-10-21 10:27 我的理解是 梯板1米2除6=200,钢筋直径14间距200mm 抛去梯井 、墙体 、保护层等 间距可能在170mm左右,显然 …如果用12的钢筋呢?
回复
19楼
laoai008 发表于 2014-10-21 10:35 如果用12的钢筋呢?10间距150 即可
回复
20楼
络绎时光 发表于 2014-10-21 10:37 10间距150 即可哎,没法子了,已经用了12或者14的螺纹7根了:Q照您这么说,觉得有些浪费了
回复
21楼
络绎时光 发表于 2014-10-21 10:37 10间距150 即可你说362到388之间的造价,做这样的房子,高了还是低了?
回复