离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。 离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗
离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。
离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。
离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。
离心泵可以使用以下叶轮:
1.辐流式–适用高压
2.轴流式–适用高流量、低压力
3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗
抽水:
1.辐流式–适用高压
2.轴流式–适用高流量、低压力
3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗
抽水:
离心泵的种类
静压头
动压头
简单的泵的曲线
泵制造厂商提供泵的曲线
对于配有特定直径叶轮的特定的泵其泵的曲线是唯一的。
例如,这个“红点”的泵有40的流量值@110压头值
此泵的最大压头为115.该叶轮的最佳效率点(BEP)被标记为‘X’,
对于不同泵和叶轮的BEP变化
远离这个BEP点,泵的效率会下降
多种叶轮尺寸的简单的泵曲线
对于配有特定直径叶轮的特定的泵其泵的曲线是唯一的。
例如,这个“红点”的泵有40的流量值@110压头值
此泵的最大压头为115.该叶轮的最佳效率点(BEP)被标记为‘X’,
对于不同泵和叶轮的BEP变化
远离这个BEP点,泵的效率会下降
多种叶轮尺寸的简单的泵曲线
在这个泵的曲线模型中添加了一些不同直径叶轮的泵曲线
11.5(直径)的叶轮在BEP点上有50的流量值@75的压头值.
泵曲线下有对应各类直径叶轮的功耗值.11.5直径的叶轮@50流量值的功耗是16
某些制造厂商的泵曲线同样会对NPSHR做补充说明
11.5(直径)的叶轮在BEP点上有50的流量值@75的压头值.
泵曲线下有对应各类直径叶轮的功耗值.11.5直径的叶轮@50流量值的功耗是16
某些制造厂商的泵曲线同样会对NPSHR做补充说明
实际的泵曲线
以上是配有多种尺寸叶轮的泵的实际曲线
从曲线中可以看出:多种叶轮直径,泵的输入功率,BEP,效率,NPSHR
Tombstonediagram–“墓碑”图,多种泵型号
从曲线中可以看出:多种叶轮直径,泵的输入功率,BEP,效率,NPSHR
Tombstonediagram–“墓碑”图,多种泵型号
以上是多种不同型号的泵的典型的组合泵曲线
在选择叶轮之前,必须决定选用什么泵?
泵的选择–开式系统(举例)
在选择叶轮之前,必须决定选用什么泵?
泵的选择–开式系统(举例)
以之前提到的例子,上面是简单的冷却水循环
总压头=2m+(1m+1m+1m+3m)=8m=80kPa
使用NPSHa公式
NPSHa=10m+18m–3m=25m
以此为例,系统要求为15l/s@80kPa
泵的选择–第一步,选择泵的型号
正如前面所说,每个不同型号的泵所对应的泵曲线是不同的
在选择叶轮和输出泵的性能之前,首先要选择泵的型号
然后在以下的泵选型曲线(1450RPM的两级马达),寻找流量与压头的交汇点泵的选择–第二步,定位叶轮
找到相应的参数,选择最接近“最佳效率点”(BEP)的
“BEP”是水泵工作在最佳水利效率时的参数点
泵的选择–第三步,收集信息
从之前的泵选择曲线,该水泵有以下特点:
工况要求–15l/s@80kPa(8m)
水泵型号–E65-16
叶轮直径–174mm
效率–73.5%
动力要求–1.6kW
NPSHR=1.4m
NPSHA之前计算为25m,大于NPSHR
不会遇到气蚀问题
NPSH定义
NPSH是:直译为净正吸入水头,习惯称为汽蚀余量,它指的是叶轮进口(相对于基准面)液体所具有的超过该温度下液体饱和蒸汽压的能量。它由泵安装条件确定。以水头形式表示。单位为m。
2种净压头
NPSHr.–对给定的泵,在给定转速和流量下必需的(NPSH)值,由设计制造时给出,称为必需汽蚀余量,单位为m。所需的工作点,从泵的性能曲线中查得.
NPSHa.–系统中现成的,必须计算得出在给定流量或扬程下,叶轮内刚好发生汽蚀时的(NPSH)值,称为临界汽蚀余量,单位为m。
为了使水泵能更好的运行,NPSHr必须小于NPSHa
NPSH=Ha-Hvp±Hz-Hf
Ha=大气压力(m)
Hvp=蒸汽压力(m)
Hz=泵前液体高度(m)
Hf=摩擦损失(m)
