10kv变电所设计中,CT什么时候用封闭式,什么时候用浇注绝缘式?谢谢~
10kv变电所设计中,CT什么时候用封闭式,什么时候用浇注绝缘式?谢谢~
12楼
xiayelanfengling 发表于 2014-10-31 09:06 恩恩,谢谢,那么BH型呢?BH-0.66用在GCS GCK MNS上 隔离开关下端的也可用BH-0.66
回复
13楼
kobe8899 发表于 2014-10-31 13:05 BH-0.66用在GCS GCK MNS上 隔离开关下端的也可用BH-0.66谢谢回答~~~~
回复
14楼
据说LMZJ1型只能穿电缆,BH型能穿电缆和母排,LMZJ1外形稍大,不知正确不,求高手点评!
回复
15楼
封闭式CT通常用于对空间要求较高的地方,如GIS开关柜;
浇注绝缘式CT通常用于户外或对环境要求较高的室内场所
回复