供电线路过长的计算方法是怎样的呢?工地临时用电,三相5线,380V供电,功率100KW,线路长度120米。请问我该选用多大的铝芯电缆,电缆明敷设,最好有计算式,谢谢
供电线路过长的计算方法是怎样的呢?工地临时用电,三相5线,380V供电,功率100KW,线路长度120米。请问我该选用多大的铝芯电缆,电缆明敷设,最好有计算式,谢谢
2楼
铜电缆:4*50+1*25
铝电缆:4*95+1*50
不用计算,直接查表。
没那么神秘。
回复
3楼
hanzhg54 发表于 2014-10-19 23:08 铜电缆:4*50+1*25铝电缆:4*95+1*50不用计算,直接查表。卡的太死了吧
回复
4楼
可以这样计算吧:
1、100KW不是纯电阻负载时,其额定电流按200A计;
2、线路压降允许5%,就是19V;
3、线路阻抗Z=19/1.732/200A=0.05485Ω 查表前计算出每千米的阻抗z=0.05485/0.12=0.4571Ω/km
4、查设计手册中铝芯低压电缆z<0.4571的就可以。
铝芯交联电缆95平方的R=0.376 X=0.077 z=0.3838<0.4571可以
铝芯交联电缆70平方的R=0.510 X=0.078 结果肯定>0.4571,不行了。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-10-20 08:36 可以这样计算吧:1、100KW不是纯电阻负载时,其额定电流按200A计;2、线路压降允许5%,就是19V;谢谢你,电力上面的计算式真的好麻烦
回复
6楼
qweqwed1 发表于 2014-10-20 09:04 谢谢你,电力上面的计算式真的好麻烦像这种设计手册在哪里可以下载呢?
回复
7楼
qweqwed1 发表于 2014-10-20 09:04 谢谢你,电力上面的计算式真的好麻烦像这种设计手册在哪里可以下载呢?
回复
8楼
qweqwed1 发表于 2014-10-20 09:08 像这种设计手册在哪里可以下载呢?本栏目上就有,《工业与民用配电设计手册(第三版)》
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-10-20 08:36 可以这样计算吧:1、100KW不是纯电阻负载时,其额定电流按200A计;2、线路压降允许5%,就是19V;铝芯交联电缆95平方的R=0.376 X=0.077 z=0.3838<0.4571可以这个Z=0.383是怎么来的呢?
回复
10楼
hdsm0310 发表于 2014-10-21 10:05 铝芯交联电缆95平方的R=0.376 X=0.077 z=0.3838R的平方+X的平方 二个平方的和开根号!
回复