接电流表400米距离,用2.5的电缆怎么样?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年10月19日 10:04:25
只看楼主

电流互感器接电流表400米距离,用2.5的电缆怎么样?谢谢!

电流互感器接电流表400米距离,用2.5的电缆怎么样?
谢谢!

免费打赏
北方郎
2014年10月19日 10:19:21
2楼
用1A的互感器
回复
xinshiji168
2014年10月19日 11:36:50
3楼
北方郎 发表于 2014-10-19 10:19 用1A的互感器互感器是柜子里现有的,已经选成5A的了,行吗?
回复
dianqipanli
2014年10月19日 13:45:52
4楼
2.5平方导线,400米,导线电阻值就接近6欧姆了。
回复
xinshiji168
2014年10月19日 16:25:17
5楼
dianqipanli 发表于 2014-10-19 13:45 2.5平方导线,400米,导线电阻值就接近6欧姆了。4mm²的导线5.15Ω/km,我这如果500米的话2.6Ω。我的电流互感器5A,10VA的话,我的负载有指针式电流表,电流变送器,综保测量。如果电流是2.5A的话,I²R=10,这样算?那R=10/6.25=1.6Ω?
回复
ssqqugamd
2014年10月19日 18:06:53
6楼
楼主没有这么干的,400米使用电流互感器,它正常是运行在短路状态,仪表串联多了都不允许,别乱来了。
你的互感器额定容量若是5VA(你看一下名牌) 最大允许阻抗Z=5VA/5A*5A=0.02Ω,2.5平方纯电阻≈6Ω,电流表指示能是什么值可想而知。
回复
ssqqugamd
2014年10月19日 18:08:07
7楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-10-22 09:55 编辑

楼主没有这么干的,400米使用电流互感器,它正常是运行在短路状态,仪表串联多了都不允许,别乱来了。
你的互感器额定容量若是5VA(你看一下名牌) 最大允许阻抗Z=5VA/5A*5A=0.02Ω,2.5平方纯电阻≈6Ω,电流表指示能是什么值可想而知。
回复
hepeng435
2014年10月19日 18:54:29
8楼
不错不错。。。。
回复
xinshiji168
2014年10月19日 19:24:57
9楼
看来我还是用4-20mA算了,操作箱里的指针表我换成数显表。高压柜增加一个电流变送器,一路给综保,一路给400米外的数显表和plc模拟量输入模块,数显表和plc模块间有不到100米,信号串联的话总长有500米。这样没问题了吧?
回复
dianqipanli
2014年10月19日 20:42:50
10楼
xinshiji168 发表于 2014-10-19 16:25 4mm2的导线5.15Ω/km,我这如果500米的话2.6Ω。我的电流互感器5A,10VA的话,我的负载有指针式电 …导线是双股的,应该乘上2,。
回复
xinshiji168
2014年10月19日 22:52:25
11楼
dianqipanli 发表于 2014-10-19 20:42 导线是双股的,应该乘上2,。哦,忘了。看来0-5A确实是不合适了。
回复

相关推荐

APP内打开