本人所在项目临时用电采用三级配电,但总是发生越级跳闸的现象,求解决办法?
本人所在项目临时用电采用三级配电,但总是发生越级跳闸的现象,求解决办法?
2楼
本帖最后由 大哥爱丫头 于 2014-10-19 11:01 编辑
上级开关应该有短延时,要有时间差
回复
3楼
有可能用的塑壳断路器的电流梯度不大,在大电流的短路的情况下,分辨率较低而造成越级跳闸。
如果要求高的情况下,有不能有一定电流梯度的话,建议采用智能断路器,其整定值不是一个范围,而是一个定值,而且可以有精确的动作时间整定。所以,就可以杜绝低压大电流短路时的越级跳闸。
回复
4楼
beida_energy 发表于 2014-10-19 19:38 有可能用的塑壳断路器的电流梯度不大,在大电流的短路的情况下,分辨率较低而造成越级跳闸。如果要求高的 …下一级配电装置的总进线开关与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关均采用断路器时按一个保护级数计算,即故障时不论是下级断路器跳闸还是上级路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的,二者不存在保护配合。
回复
5楼
gb1775 发表于 2014-10-19 22:59 下一级配电装置的总进线开关与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关均采用断路器时按一个保护级数 …我估计也是这样,要求高的话,用智能断路器吧。
回复
6楼
断路器分别什么型号?
回复