学校双管式采暖系统
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2014年10月18日 12:01:51
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 wuyuyu8186 于 2014-10-18 12:03 编辑 教学楼4层,宿舍,办公等6层甲方不要做单管系统,要求双管室内不让挖地沟,如何解决?由于种种原因,甲方不想在室内挖地沟,建议方式有:1.在室外直埋采暖管(就是原本做在室内的地沟移到室外去)2.供水管走顶层板下,回水管走一层板下。请问这样做的双管系统常见吗,会不会有问题。

本帖最后由 wuyuyu8186 于 2014-10-18 12:03 编辑

教学楼4层,宿舍,办公等6层
甲方不要做单管系统,要求双管
室内不让挖地沟,如何解决?
由于种种原因,甲方不想在室内挖地沟,建议方式有:
1.在室外直埋采暖管(就是原本做在室内的地沟移到室外去)
2.供水管走顶层板下,回水管走一层板下。
请问这样做的双管系统常见吗,会不会有问题。
免费打赏
wu.ye
2014年10月19日 08:13:09
2楼
方案二也常用
回复
wu.ye
2014年10月19日 08:13:34
3楼
但有一次一个审图的说不行
回复
wu.ye
2014年10月19日 08:14:15
4楼
既然是甲方要求的,让甲方去问一下审图中心是否可行
回复
wu.ye
2014年10月19日 08:15:08
5楼
也可让甲方去问一下,两个方案哪个可行
回复
tel15078880328
2014年10月20日 11:14:56
6楼
也可让甲方去问一下,两个方案哪个可行
回复
vk3001h
2014年10月20日 16:57:22
7楼
方案二实际上是上供下回双管系统,有双立管系统管件多、管材用量大的缺点,没有下供下回双管系统自然循环作用压头可以平衡立管阻力的优点,属于单立管和双立管两种系统的缺点集大成者,不应采用。
回复
songgw5537
2014年10月21日 08:34:51
8楼
室外管道直埋入户,供水在顶层屋顶下方,回水管在底层地在面下方,管道做好防腐,比在地沟内强,地沟内极易腐蚀.
回复
wuyuyu8186
2014年11月17日 16:27:39
9楼
双管上供上回,实在是不敢用
回复
wu.ye
2014年11月18日 08:26:17
10楼
为什么不敢用?这实际只是上供中回。
且现在都是机械循环,只要能有效排气,完全没问题。
回复
勇者无疆
2014年11月18日 14:40:19
11楼
我觉得思路很巧妙,可以尝试一下
回复

相关推荐