家里的地线带电,有什么好的办法解决一下儿吗?
王永前
王永前 Lv.7
2014年10月17日 20:04:03
只看楼主

今天在家里做饭时,偶尔触摸了一下儿电饭锅,感觉有点发麻,(当时刚洗完衣服,脚比较湿),难道地线没起作用吗?用数字电笔测量了一下儿,显示110V。认为可能是地线带电,或者是感应电,但绝不会这么高的电压。断开进户开关后用电笔测量地线依然如此。后来用万用表测量了一下儿,相线对零线之间电压238V,相线对地线之间电压201V,零线与地线之间电压约40V,所以认为地线可能是接地不好,造成约40V的电压,不理吧,已经超过安全电压了,拆了吧,虽然有漏电保护器,但又不能保证百分之百的保险,万一真有设备漏电就坏事了,请问大家有什么好的办法吗?楼房比较旧,进行过电网改造,供电三相四线制,地线是原来的。

2014年10月17日 20:51:24
2楼
找到一个确是接地的。接一个新的
回复
lingxuct
2014年10月17日 22:07:50
3楼
那地线PE是假的,根本没接地,想办法把已有PE线接地!
回复
qq_1402650698578
2014年10月20日 09:15:44
4楼
接建筑物地把
有条件 自己做接地极
回复
007_bbs
2014年10月20日 09:22:38
5楼
自己重新打接地极
把家里的地线接到自己打的接地极上。
接地极能和本楼主体钢筋连接最好:lol
回复
西西第一号
2014年10月20日 09:50:23
6楼
007_bbs 发表于 2014-10-20 09:22 自己重新打接地极把家里的地线接到自己打的接地极上。接地极能和本楼主体钢筋连接最好我觉得这个很耗钱跟体力啊
回复
学海一帆
2014年10月21日 13:25:01
7楼
自己重新做PE/PEN线的重复接地吧,别无他法。
回复
小乐美艳
2014年10月21日 18:02:13
8楼
自己重新做PE/PEN线的重复接地吧,别无他法。
回复
annan_sh
2014年10月21日 21:24:35
9楼
量一点电表后面如果也是这样的话,直接打95598让他们来解决
回复
zongch1939
2014年10月22日 09:51:02
10楼
1. 如果是多户型的楼房,应该有总电表箱。总电表箱处应该有接地极,接地应该良好。如果电表箱外壳也有电压在110V左右,说明电表箱处的接地极接地出现问题,造成你家的那个情况。这是常见的问题,因为供电公司从来无人检查电表箱处的接地情况。这是他们的失职行为!建议你找立即供电公司来处理!此前要做好记录,做好旁证,一旦出现电击事故,责任是供电公司的!千万不可马虎的!武汉2013年5月出现的热水器电击死亡事故,就是供电公司的接地极接地出了问题,中性线带电达100V造成的。建议不要自己打接地极处理。你直接打的接地极是否规范,以后因接地极出了问题造成事故,有谁说的清楚?
2. 如果电表箱处的接地良好,那就说明由电表箱引来的保护线PE出了问题:PE线是否断线?PE线在各处的连接是否不良?等等。

回复
durreschen
2014年10月26日 16:25:09
11楼
打95598就行投诉