如附件中的图,我要请教的问题是本页中的最下方注释中的内容“表中母线段规格指TN-C系统,若为TN-S系统,再增加一条相母线”,如为TN-S系统则单相接地故障短路电流如何计算?提前感谢您的回复。
如附件中的图,我要请教的问题是本页中的最下方注释中的内容“表中母线段规格指TN-C系统,若为TN-S系统,再增加一条相母线”,如为TN-S系统则单相接地故障短路电流如何计算?提前感谢您的回复。
2楼
增加相母线,似乎有问题,应是增加一条中性母线,若其规格与PEN母线相同,单相接地短路电流查表即可。
回复
3楼
我基础比较弱,麻烦再说的详细一些.再次感谢。
回复
4楼
如果增加的PE线和原来的PEN线规格一样,则单相接地电流值不变,如果增加的PE线和原来的PEN线规格不一样,则单相接地电流值需要重新计算。
回复
5楼
增加相线或PEN线如何计算?那里可以找到相关的例子可供参考。再次感谢各位的回复。
回复
6楼
你看下真题,往年考过类似的题目,tnc和tns就是四根线和五根线的区别,故障回路(这里是单相接地故障)走pe线,而不会走n线,搞清故障回路,计算就很简单了
回复
7楼
谢谢回复,我找一下真题研究一下。
回复