工程简况:建筑面积约4W平的3+19层综合办公楼,含3+5层裙房,常年年平均最低4°C,设置中央空调系统及局部(重要办公室、会议室等)地暖系统。1、风冷热泵可以兼作冷源和热源吗?2、如果可以,相比风冷热泵冷水机组+燃气锅炉,初期造价和使用维护费用上的对比如何?技术难度或施工难度又如何?3、如果可以,必须采用四管制吗?4、其他问题。烦请前辈指点
工程简况:建筑面积约4W平的3+19层综合办公楼,含3+5层裙房,常年年平均最低4°C,设置中央空调系统及局部(重要办公室、会议室等)地暖系统。
1、风冷热泵可以兼作冷源和热源吗?
2、如果可以,相比风冷热泵冷水机组+燃气锅炉,初期造价和使用维护费用上的对比如何?技术难度或施工难度又如何?
3、如果可以,必须采用四管制吗?
4、其他问题。
烦请前辈指点
2楼
在校生?
风冷热泵可以作为冷源和热源,办公室和会议室也没必要用地板采暖,直接风机盘管供暖就可以
可风冷热泵+燃气锅炉,还要考虑你实际的燃气费用
四管制是在同一时刻,建筑内继续采暖,也需供冷的条件下使用,除非建筑内有内区,否则一般办公建筑很少有冬季制冷的情况
回复
3楼
ljbb1789 发表于 2014-10-17 09:30 在校生?风冷热泵可以作为冷源和热源,办公室和会议室也没必要用地板采暖,直接风机盘管供暖就可以可风 …谢谢您的指点给排水毕业三年了,想了解一下暖通的东西办公楼规格比较高,重要办公室会议室极有可能做地暖,厨卫热水又是用的电热水器局部供热水,仅仅为地暖做个锅炉感觉太浪费了。抛开具体问题,请教您有关冷热源的选择:可不可以这样理解,风冷热泵做中央空调冷源+大面积地暖热源时,相对单做空调的冷热源,设备的规格需要更大,数量需要更多?冷水机组+燃气锅炉的优势又如何呢?
回复
4楼
没明白你为什么要考虑设备规格,有机房面积限制?
设备规格决定性的因素是建筑冷热负荷,风冷热泵与单冷的电制冷机差别没有那么大,而且再加上系统造价等因素,设备规格不是需要考虑的问题
风冷热泵采暖需要考虑的因素是,地理位置造成的制热能力衰减,适不适合于作为热源
优势这种东西可以说出很多来,但问题是一个系统的优势和劣势同时在一个项目上如何权衡,没有项目具体情况就找不到方向
回复
5楼
也有此疑惑:风冷热泵是否可以兼作冷源和热源。
《辐射供暖供冷技术规程》规定:地面辐射暖的供回水温度应由计算确定,
“供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃,民用建筑供水温度易采用35~45℃”。
而热泵的出水温度一般在35~50℃,温差4~10℃之间,二者比较吻合。
当然某些不适宜利用风冷热泵的气候地区(严寒和寒冷地区)除外。
请教哪位大侠做过这方面的工程?麻烦讲一下他的优缺点。
回复
6楼
个人认为是完全没有问题的,四管制在办公室基本是用不上的!
回复