大神快来 求解 在线等
qq569555767
2014年10月16日 21:29:25
只看楼主

我今天与遇到见怪事 0.4kv补偿控制器 (指针式)我送电指针就指向超前0.6 我以为是电流极性反了我换线 还是超前无反应 我手动投入电容也无反应 我仔细检查线 发现采样互感器非极性端没接地 我补上线后送电 还是超前0.6 我手动投一只电容奇迹来了 功率指针指向滞后0.95 我把电流采样线互换就一直超前 全部投入电容也无反应 现场电流互感器和电压同为A相。我请教师傅 他说这属于正常情况 因为没有负载 所以在任何位置都可以 我想请问这样解释正确吗??还有谁遇到过同样的分享哈

我今天与遇到见怪事 0.4kv补偿控制器 (指针式)我送电指针就指向超前0.6 我以为是电流极性反了我换线 还是超前无反应 我手动投入电容也无反应 我仔细检查线 发现采样互感器非极性端没接地 我补上线后送电 还是超前0.6 我手动投一只电容奇迹来了 功率指针指向滞后0.95 我把电流采样线互换就一直超前 全部投入电容也无反应 现场电流互感器和电压同为A相。我请教师傅 他说这属于正常情况 因为没有负载 所以在任何位置都可以 我想请问这样解释正确吗??还有谁遇到过同样的分享哈
免费打赏
lingxuct
2014年10月17日 06:43:25
2楼
没有电流,φ角就在任意位置了,你师傅说的对。
回复
fitman
2014年10月17日 09:10:51
3楼
同意楼上和你师傅的说法。
回复
丶城北徐工
2014年10月17日 10:56:11
4楼
同意楼上和楼上和你师傅的说法。