构造柱设置与植筋深度
zf9300
zf9300 Lv.6
2014年10月16日 19:55:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-16 20:06 编辑 请问大家这个砌体工程中的构造柱位置的设置有没有什么规范要求,我查了GB50203和GB50003都没有找到相应的说明,只有相应的配筋、做法,还有这个填充墙的植筋深度在哪里找,是不是jgj145?求教

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-16 20:06 编辑

请问大家这个砌体工程中的构造柱 位置的设置有没有什么规范要求,我查了GB50203和GB50003都没有找到相应的说明,只有相应的配筋、做法,还有这个填充墙的植筋深度在哪里找,是不是jgj145?求教
yygzxth2006
2014年10月16日 20:32:31
2楼
可以可按10d来做,并参照植筋胶上面的使用说明,例如常用的构造柱为4三级12,箍筋一级8间距200为例来说,植筋深度可取10-12cm。根据JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》第7.2.1条又更严格准确的的计算方法!
回复
无间道
2014年10月17日 08:12:26
3楼
鉴于钻头的长度,能保证10d,就已经不错了。
回复
kv123
2014年10月17日 08:48:45
4楼
实际上钻头钻不了太深,除非有特殊订做的钻杆
回复
zf9300
2014年10月17日 19:38:33
5楼
无间道 发表于 2014-10-17 08:12 鉴于钻头的长度,能保证10d,就已经不错了。:lol这倒是的,钻杆倒是可以
回复
zf9300
2014年10月17日 19:39:55
6楼
yygzxth2006 发表于 2014-10-16 20:32 可以可按10d来做,并参照植筋胶上面的使用说明,例如常用的构造柱为4三级12,箍筋一级8间距200为例来说,植 …谢谢,那再问一下这个构造柱位置的设置有没有什么构造要求,如果设计没有明确的话?
回复
美wa521de香
2014年10月17日 20:22:11
7楼
我们的图纸上一般都是有说10d的,植筋胶要监督好,很多工地都是用环氧树脂来做的,没有粘结力呀。
回复
z101508
2014年10月17日 21:16:08
8楼
构造柱设置有两个要求,我只记得一个 墙长达到五米的中间部位要设构造柱
回复
z101508
2014年10月17日 21:17:34
9楼
1 .当混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;
2.120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
3. 180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁
回复
qq_1412657756761
2014年10月18日 00:56:31
10楼
转角处一般都有 相隔4米也该有 门洞任意一边也应该有上顶的构造柱 构造柱插筋是不是更好些
回复
kv123
2014年10月18日 08:10:17
11楼
美wa521de香 发表于 2014-10-17 20:22 我们的图纸上一般都是有说10d的,植筋胶要监督好,很多工地都是用环氧树脂来做的,没有粘结力呀。是的。没看专门用植筋胶做的
回复