如何避免土建二次结构植筋破坏楼板上已预埋的电线管?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年10月16日 10:40:54
只看楼主

现在土建单位准备做二次结构,在二次结构砖墙(红砖或加气块)拐角以及门两边植筋做构造柱。植筋方法见图,这种植筋方法很大可能会破坏我们埋在楼板上的线管(塑料管)。请问二次结构的植筋只有这么一种方法吗?有什么其他方法可以避免损坏我的楼板内预埋的电线管。

现在土建单位准备做二次结构,在二次结构砖墙(红砖或加气块)拐角以及门两边植筋做构造柱。植筋方法见图,这种植筋方法很大可能会破坏我们埋在楼板上的线管(塑料管)。请问二次结构的植筋只有这么一种方法吗?有什么其他方法可以避免损坏我的楼板内预埋的电线管。
IMG_20141016_094156.jpg

IMG_20141016_094156.jpg

免费打赏
情似桃花薄如梨
2014年10月18日 14:41:44
12楼
岭南雨林 发表于 2014-10-17 09:20 比PVC成本增加很多,一般的楼宇住宅照明线路是不会使用镀锌钢管,即使设计了建设方也会提出修改意见吧成本有限的话,我也没听说很有效的防护措施
回复
choben
2014年10月18日 19:36:10
13楼
这个其实很好解决,在施工之前就和土建专业沟通,确定其构造植筋的位置,避开这些位置敷管就行了。
回复
浪尽天涯
2014年10月19日 11:51:56
14楼
二次结构植筋没有别的办法,只有在施工施工当中注意建筑图纸的尺寸,和设计要求,但是在二次结构施工中,要有专门的水电人员去跟踪,以防万一。
回复
知乎圆桌
2014年10月19日 11:59:28
15楼
choben 发表于 2014-10-18 19:36 这个其实很好解决,在施工之前就和土建专业沟通,确定其构造植筋的位置,避开这些位置敷管就行了。构造植筋的位置不是根据建筑专业图纸要求吗?在门两边以及砖墙拐角处增加构造植筋。
回复
love851006
2014年10月20日 17:52:31
16楼
好问题,支持
回复
mashie
2014年10月21日 08:49:06
17楼
薛家大女婿 发表于 2014-10-17 13:30 现在米已成炊,当时预埋的时候没有考虑到这茬。请问二次结构做法只有这一种定位方法吗?不好意思没有及时回复;1、土建工程在一次结构中没有预留钢筋,二次结构都是采用植筋的方法。2、电气在进场后,就开始扒图,做施工预算,重要的参考图就是建筑图,好多的尺寸都以建筑图为准,这阶段是解决技术问题的重要阶段,会给以后的施工带来不少的益处的,如遇土建移位(办洽商)。专业也可根据其土建的洽商,办理专业的洽商。
回复
岭南雨林
2014年10月21日 10:14:19
18楼
薛家大女婿 发表于 2014-10-17 10:11 确实是这么回事。遇到土建二次结构作为安装方如何避免此类问题。一般是建设方、监理、土建施工方、水电安装都要坐下来一起讨论协商,根据现在实际情况,明确施工先后工序了。很多时候都是水电施工方去迁就土建老大啊!
回复
stan22
2014年10月21日 17:17:38
19楼
没有办法就是这样的
回复
啊勇
2014年10月22日 08:46:16
20楼
做的确实不是很规范啊!
回复
若木
2014年10月22日 13:59:10
21楼
在结构钢筋绑扎时候,与土建配合好把二次结构墙构造柱的筋预制好,
电气做管路走向要定位,多开二次结构墙体构造柱。
回复

相关推荐

APP内打开