现有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,新建员工食堂大约每日40-60吨废水, 设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否? 经测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L ,大家帮助分析一下,这些油进入生化系统有多大影响呢?
现有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,新建员工食堂大约每日40-60吨废水, 设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否? 经测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L ,大家帮助分析一下,这些油进入生化系统有多大影响呢?
2楼
感觉可行,说不定还能改善工业废水的可生化性
回复
3楼
不用隔油,直接进入工业废水就好,可以增加可生化性。
回复
4楼
你的是什么工业废水的啊,要看是什么样的工业废水才好下结论
回复
5楼
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-23 16:07 编辑
前期会对生化系统有一定的冲击作用,建议采取措施,先对该食堂废水进行预处理后再进入生化系统,以减少COD过高对生化系统的冲击。
回复
6楼
可以进入工业水做处理,前端加一个简单的沉淀,把大的杂物去掉即可,可以提高生化性
回复
7楼
把油拿出去
回复
8楼
恩,应该还可以啦
回复
9楼
经过隔油后可以进入工业废水中,1200的COD在工业废水里面算是比较低的了,还能起到稀释作用呢,有助于减轻生化段的负荷。
回复
10楼
直接处理就行,还能提高可生化性。
回复