7层的框架,2层裙楼,2层的有2个柱子应该不要的,现在已经建好了,要取消点。怎么处理啊
7层的框架,2层裙楼,2层的有2个柱子应该不要的,现在已经建好了,要取消点。
怎么处理啊
12楼
shihouyu 发表于 2014-10-16 09:53 应该是2轴中间的两个柱子吧 这你梁的挠度要验算下的 还有这俩柱子拔了 梁受力形式变了 单纯加高梁高 我觉得 …谢谢提醒·· 我在复核下
回复
13楼
还是建议楼主请专门的加固公司吧。
回复
14楼
这样也行?梁的计算跨度也加了一倍 柱子的配筋可能是受弯控制了
回复
15楼
不可能改了,跨度太大了,梁、柱都要加固,基础也要加固,工作量多了去了。
回复
16楼
lsmqhln 发表于 2014-10-16 16:28 不可能改了,跨度太大了,梁、柱都要加固,基础也要加固,工作量多了去了。必须的改,不得不改啊····
回复
17楼
lsmqhln 发表于 2014-10-16 16:28 不可能改了,跨度太大了,梁、柱都要加固,基础也要加固,工作量多了去了。必须的改,不得不改啊····
回复
18楼
改动很大了。要重新计算梁柱配筋及基础尺寸。还有去掉柱子地方的底部钢筋断开了,是否满足构造
回复
19楼
这~~~~~~~~~哎,估计楼主现在睡不着觉了吧,柱子敲掉了,跨度太大,梁不好做了
回复
20楼
21米多的柱距你确定甲方能接受那么高的梁
回复
21楼
那就改呗。
首先按拔掉两个柱子重新设计,计算整个结构的内力配筋,将计算的结果与已经建成的结构相应的梁柱相比,如果比原来旧的结构的计算结果小,就不变,如果比旧的计算结果大,就要加固。
梁要加高,往下加高加钢筋,梁端植筋到柱内,负筋不够尽量不动,(因为负筋很难加固,无法锚固),用梁底钢筋加大来保证安全。也可以包钢板。
柱子可以包角钢,按混凝土结构加固规范做。
基础要加固(边柱)可以打锚杆静压桩。
回复