新消防给水规范5.3.3条第2款怎么理解,指稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa吗?
新消防给水规范5.3.3条第2款怎么理解,指稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa吗?
12楼
消防主泵的启泵压力是个相对值,对于屋面稳压设备,它的值就是扬程-泵出水口至屋面的高差,稳压泵启泵压力=主泵启泵压力+0.07~0.10MPa,这个是审查师跟我讲的,不知道我理解的对不对,有没高人出来指点一下
回复
13楼
咖啡加点茶 发表于 2014-10-31 19:04 不知道你的问题你会了没有!我还没搞懂,能给我讲讲吗
回复
14楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-15 14:11 这一条主要是规定压力开关启动稳压泵时定的压力比启动消防主泵定的压力高0.07-0.1MPa,防止这两个压力太接近 …有道理~这么说来,现有的增压稳压设备图集,只是压力值和新规范有出入,原理还是一样的,可以这么理解么?
回复
15楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-15 14:11 这一条主要是规定压力开关启动稳压泵时定的压力比启动消防主泵定的压力高0.07-0.1MPa,防止这两个压力太接近 …有道理,看过之后,清楚一些了了
回复
16楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-15 14:11 这一条主要是规定压力开关启动稳压泵时定的压力比启动消防主泵定的压力高0.07-0.1MPa,防止这两个压力太接近 …有道理,看过之后,清楚一些了了
回复
17楼
回复