工程用水不够,拟采用二次供水,需要知道什么参数?
sunnyday86
sunnyday86 Lv.3
2014年10月15日 09:30:15
只看楼主

现在一个住宅小区项目,总的建筑面积15万平米,总的进水管是1寸管,它要供施工现场用水,生活区用水,现在流量根本达不到正常用水的要求,我们决定采用二次供水的方式进行改造,问该怎么设置设备设施?水箱该用多大的?水泵该用什么样的?是不是需要进行水力计算?要确定方案的话需要知道哪些参数?望大师指教,在此谢谢大家了!

现在一个住宅小区项目,总的建筑面积15万平米,总的进水管是1寸管,它要供施工现场用水,生活区用水,现在流量根本达不到正常用水的要求,我们决定采用二次供水的方式进行改造,问该怎么设置设备设施?水箱该用多大的?水泵该用什么样的?是不是需要进行水力计算?要确定方案的话需要知道哪些参数?望大师指教,在此谢谢大家了!
yanzhenshi
2014年10月15日 14:09:51
2楼
可以采用水箱供水呀 你提供数据不够
回复
yxq201413
2014年10月16日 08:38:39
3楼
你提供数据不够
回复
小时工
2014年10月16日 09:56:35
4楼
不知道估算的方法,有的老师傅根据这个建筑面积可以估算一个用水量,有了这个用水量就好说点了。
给你一点参考计算方法吧
1、计算出用水量:包含施工用水(混凝土浇筑、养护、机具用水、搅拌用水、现场扬尘用水等),生活用水(包含施工人员的生活用水、厕所冲洗等),与需要的消防用水量比较,取较大的数值
2、根据你的进水管道管径(DN25实在太小啦)与上面算出的需用水量,计算一个水池的尺寸。这个水池必须补足你最高用水一天的需用水量与可供水量的差值,因为你这个DN25实在太小,估计你需要存一整天的用水量了,需用水量跟你这个补足水量相差实在太大。

回复
qinabochenhong
2014年10月18日 19:34:36
5楼

可以采用水箱供水呀 你提供数据不够
回复
李工在线
2014年10月19日 20:34:06
6楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
dinlywonder
2014年10月20日 10:49:36
7楼
需要知道最高日用水量和秒流量
回复
qinabochenhong
2014年10月20日 14:26:16
8楼

可以采用水箱供水呀 你提供数据不够
回复
li-jinbai
2014年10月20日 14:36:36
9楼
根据你描述的情况,进水管至少80-100的才能保证流量,二次加压设备是解决水压问题,这要看你的建筑高度了。
回复
寒冬
2014年10月21日 13:13:10
10楼
需要建蓄水池,用水量,在施工手册应该有计算方法。最高楼层高度加上水压损失即可选用泵来!
回复
pzhwutom
2018年02月24日 11:42:47
18楼

这个关键是进水管和进水量问题,如不能满足,怎么做都不好使

回复

相关推荐

APP内打开