市政电气工程中电力管道的个数及管道管径如何确定?有计算的方法吗?还是根据经验定
杨春雨
杨春雨 Lv.2
2014年10月14日 17:08:05
只看楼主

市政电气工程中电力管道的个数及管道管径如何确定?有计算的方法吗?还是根据经验定啊?

市政电气工程中电力管道的个数及管道管径如何确定?有计算的方法吗?还是根据经验定啊?
免费打赏
黑白
2014年10月16日 14:24:25
2楼
沿人行道现在都用电缆沟,你说的是过路管吧?
回复
magalaxy
2014年10月17日 14:46:51
3楼
一般可以按道路等级来确定,主干路管孔数多一点,次干路,支路少一点,同时注意道路边有无开闭所等,最好是设计前参加业主主持的协调会,听听电力部门的意见,看需求量是多少,还得考虑备用。内径一般用150的,钢管稍微选大一点,可以选到200吧。
回复
吃饭了没有
2014年10月17日 17:05:00
4楼
具体规格看规划,无规划的话按一下参考。道路宽度小于16米时1.0x0.6米电缆沟,排管9孔;16~30米,1.0x1.0,12孔;大于30米,1.0x1.0或1.0x1.2,12孔或16孔。