问个电流互感器标注方式的问题
asmdl
asmdl Lv.12
2014年10月13日 20:17:23
只看楼主

.. 上图是一款电流互感器的铭牌。 从铭牌上数据可知这互感器的实际变比是30:1(150:5)。 现在的问题是: 1.为什么在铭牌上要写电流比“50/5A”(一次侧匝数为3圈),50A穿3匝电流也是150A,怎么不直接写“150/5A”不是更直观吗,非要绕个圈子写? 2.为什么同样的变比为30倍、一次侧额定电流同为150A的互感器会有30/5A、50/5A等不同规格的产品,它们有那些不一样呢?

.






. hg.JPG

上图是一款电流互感器的铭牌。
从铭牌上数据可知这互感器的实际变比是30:1(150:5)。

现在的问题是:
1.为什么在铭牌上要写电流比“50/5A”(一次侧匝数为3圈),50A穿3匝电流也是150A,怎么不直接写“150/5A”不是更直观吗,非要绕个圈子写?

2.为什么同样的变比为30倍、一次侧额定电流同为150A的互感器会有30/5A、50/5A等不同规格的产品,它们有那些不一样呢?




.

hg.JPG

免费打赏
qq_1410430323922
2014年10月13日 21:09:23
2楼
瞧瞧,只有铭牌图,没有全图么?
50/5A是不是互感器内部已经穿了3匝了?
回复
biandianso
2014年10月14日 08:57:08
3楼

沙发正解!
回复
aaa8079
2014年10月14日 09:19:45
4楼
本身是150/5的互感器,根据不同的穿芯匝数得到不同的变比,5匝 30/5;3匝 50/5等,依此类推