第一次发帖,求助关于中央空调制冷机如何选择问题
gm19910718
gm19910718 Lv.2
2014年10月13日 16:42:24
来自于中央空调
只看楼主

想问一下 一个1.8万平米建筑面积的综合体 。地下负一层和123层是商场, 建筑面积约8800平方米 。4到15层是办公室,建筑面积约为9300平米。 我算下来 冷量是 1820KW 设备装机容量是1900KW 。我制冷机的额定容量选取了两台800KW的。这样合理!? 另外由于是为了揽甲方的活 这个设计根本连一些基本的设计要求都么,类似于设备的要求。 我师傅非说要按施工图的要求做。 但是由于这个事后期设计,加之现在土建还在施工阶段。我想知道这个所谓的施工图要做成什么阶段。

想问一下 一个1.8万平米建筑面积的综合体 。地下负一层和123层是商场, 建筑面积约8800平方米 。4到15层是办公室,建筑面积约为9300平米。 我算下来 冷量是 1820KW 设备装机容量是1900KW 。我制冷机的额定容量选取了两台800KW的。这样合理!?

另外由于是为了揽甲方的活 这个设计根本连一些基本的设计要求都么,类似于设备的要求。 我师傅非说要按施工图的要求做。 但是由于这个事后期设计,加之现在土建还在施工阶段。我想知道这个所谓的施工图要做成什么阶段。
免费打赏
gm19910718
2014年10月13日 17:39:42
2楼
还有我看规范上也说 在选取制冷机的时候也是要根据空调房间冷负荷选取 不能比空调房间总冷负荷大 ,益根据实际情况和作用来分析比较乘以一个同时使用系数。 但是我看过很多中央空调设计 在选取制冷机的时候都是拿的末端的装机冷负荷选的。 这样选型不是加大了功耗!? 大神们 你们在选制冷机的时候是怎么选的啊
回复
whistlerxi
2014年10月14日 08:25:53
3楼
GB50736中有一段话是关于选主机的:
7.2.10 空调系统的夏季冷负荷应满足下列规定:
1 设有温度自控时,空调系统夏季总冷负荷按所有空调区作为一个整体空间进行逐时冷负荷
计算所得的综合最大小时冷负荷确定;无温度自控时,空调系统夏季总冷负荷按所有空调区逐时
冷负荷的累计值确定;
2 空调系统夏季总冷负荷应计入各项有关的附加负荷。
3 应考虑各空调区在使用时间上的不同,采用小于1 的同时使用系数。
回复
周劲开00001
2014年10月14日 13:10:50
4楼
什么意思,没弄懂你说啥,但是主机选型考虑同时使用系数可以小点,不过你到时可以把你核的冷量发一份我看下,感觉是有点小了。
回复
hxsy14081
2014年10月16日 09:18:57
6楼
电动压缩式机组总装机容量应按计算的冷负荷和机组规格选定,不另作附加和备用。如果机组的规格不能完全符合计算冷负荷的要求时,所选定的机组的总容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。
回复
andymask
2014年10月16日 09:43:40
7楼
商场和办公区要分开来看。不知道你怎么计算冷量的,商场部分应该就需要1800kw的冷量了。商场部分选用一台水冷螺杆,场地允许的话最好两台。办公区出租的话就要牵涉到空调计费问题,建议采用多联机或者家用空调,租户可以根据自己需要选择。如果商场和办公空调不分开建议采用三台地源热泵,如果场地允许的话。
回复
zlllyyy
2014年10月16日 16:33:29
8楼
第一:根据你的建筑面积估算,你的总冷量偏小;
第二:商网和办公建筑的制冷机最好是分开设计;商网冷负荷相对稳定;办公建筑存在较大浮动的可能
回复
要好好吃饭
2014年10月17日 09:25:25
9楼
设计冷指标选取太小,地下室和楼上办公冷量有3000KW+。。是否分开或者分层咨询甲方
回复
淡定俊哥
2014年10月17日 13:25:21
10楼
分开来用吧。别搞一起,浪费。
回复
qinabochenhong
2014年10月17日 20:36:30
11楼

2014年10月17日 22:58:30
12楼
负荷选小了。商场要用最少两台冷水机,一用一备。办公最好多联机
回复

相关推荐

APP内打开