这几组暖气,有的串联,有的并联,为什么只热上边,下边却不热,来水是很热的,回水却不热,请大家来帮忙呀!谢谢了!
这几组暖气,有的串联,有的并联,为什么只热上边,下边却不热,来水是很热的,回水却不热,请大家来帮忙呀!谢谢了!
42楼
高 点加排气伐
回复
43楼
这图怎么这样!再热的回水,经过3还能有多少温度啊!
回复
44楼
这是你做的系统吗?这样看来,第4组应该还可以,第3组根本就全部不热,从你现在的这个系统来看,第四组回水压头有可能比第12组的进水压头大,或者差别不大,造成第12组的循环不畅,所以造成你所说的上热下不热,这叫异程式中的水平失调,对于第三组,你把它全接在回水管上,热了才问我呢,搞了这么多年暖通,还真没有见过这种系统。高手!最好改造成同程式,至于楼主不知道什么是同程式,自己看书。这些是我个人的见解,可能还有其他原因,自己找吧!
回复
45楼
这个系统做的不伦不类,如果都热才不正常了.
第四组最有利,第一组最不利.如果四组暖气一样大,那么可能会只有第4组热.
建议把3组和4组都改成第2组的做法.如果水平距离远,改成同程式系统就不会有问题了.
回复
46楼
这样的系统真是笑死人!第4组应该是热的,如果不热说明第4组后的回水管堵.如果热,那是说第四组的回水水压过大顶住1-3组的回水,在第4组的供水立管上设阀门应该解决问题
回复
47楼
同程设计并计算进水管流量分配,应能解决此问题。类似于供水管网或我公司太阳能循环系统设计。lee_sate@163.com
回复
48楼
你可以在没组的供水管上设阀门进行调节
回复
49楼
同意水流量不足的说法,估计回水管堵了。
回复
50楼
气堵也有关系,管路走向也有问提.我见易你用同程式.
回复
51楼
像是土暖气。加个小泵试试
回复