大家来帮帮忙,这几组暖气为什么只热一半
王若男
王若男 Lv.10
2004年12月02日 21:04:13
来自于采暖供热
只看楼主

这几组暖气,有的串联,有的并联,为什么只热上边,下边却不热,来水是很热的,回水却不热,请大家来帮忙呀!谢谢了!

这几组暖气,有的串联,有的并联,为什么只热上边,下边却不热,来水是很热的,回水却不热,请大家来帮忙呀!谢谢了!

20041221101992137485.jpg

免费打赏
qylx
2004年12月23日 12:06:20
22楼

这才是最根本的原因,不信你使一使。
回复
gongguanglong
2004年12月24日 17:21:24
23楼
我赞同流量不足的看法
回复
myunpeng
2004年12月25日 21:46:26
24楼
改联接方式
回复
pshjt
2004年12月28日 10:09:55
25楼
热与 不热,无非两个原因:压力和排气。只要这两个解决了绝无不热的道理。
回复
softhappy
2004年12月28日 11:04:00
26楼
怎么看起来乱七八糟的.就一个字——晕~~
回复
yanxue23
2004年12月28日 16:09:46
27楼
看到这个系统确实是有点不伦不类,我认为可能有多方面的原因.上半部热而下半部不热,可能是流量不足,水温在散热器下部被冷却,致使水温下降过大,回水或散热器下部不热;第二散热器一半热说明系统设计有问题,从图上可知第4组散热器最有利,而第一组最不利,这样很可能造成系统的后面散热器不热,也可能是后边阻力太大,不平衡,可以增大后边散热器管道的管径来解决,或在前面的散热器上加阀们,在者就是系统该成统一的形式
回复
bowyorzhui
2005年01月20日 20:00:16
28楼
我看了半天也没有看明白这个系统,至少我不知道这是个什麽样的建筑,是几层,如果是单层的话,上边热下边不热是怎麽讲的!回头把这个图拿给徒弟看,让他采暖好好进步一下!
但是我看不是堵了,因为还有部分热啊,很有可能就是失调。水力有问题!我前几天刚处理过一家的采暖系统,那个简单,管径偏小,排气有问题。好解决!现在这个太复杂!
回复
xxjtzzy
2005年01月21日 14:50:07
29楼
上边热下过冷,说明水在暖气片里停留时间长,也就是说循环不好。如果这几片都不热说明循环都不好,那么可能是第4组的回水有问题
回复
wangaili1314
2005年01月21日 14:56:06
30楼
以下是引用qman在2004-12-10 13:41:32发表的内容:

明显的压力太小,水量不足[/quote
回复
wlq258702
2005年01月21日 15:52:51
31楼
这张图,我是第一次见到,最好的方法是全部拆掉,找明白人重新做一下。