现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教
现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教
2楼
很奇葩的变压器,35kv正常应该不接地的,看你的接发,好像直接接地了,我想应该是合闸时接一下,然后把中心点再分开吧
回复
3楼
是的 高压侧YN接线,中性点用套管引出,不知该如何处理中性点
回复
4楼
很奇葩的变压器,35kv正常应该不接地的,看你的接发,好像直接接地了,我想应该是合闸时接一下,然后把中心点再分开吧
回复
5楼
少见多怪,一点也不“奇葩”!
35KV系统也是高阻接地,其中性点是在操作时短时合接地刀闸(防操作过电压),同时投零序电流保护;
操作结束时,拉开接地刀闸,投零序电压保护。
回复
6楼
该变压器的接线组别应为YNd11,也有的用YN,d11。YN表示星形接线、有中性点引出。虽然有中性点引出,但不一定是要直接接地,也不表示其中性点接地了。要根据当地系统电容电流的情况,选择不接地、高阻抗接地或消弧线圈接地的方式。
回复
7楼
有收获。
回复
8楼
小接地电流系统吧,建议不解地或高阻接地
回复
9楼
可不接地,或接避雷器。
回复