1、配电柜内有很多开关,没有下游设备名称标示,如何在不影响下游设备正常运行的状况下确认其中一台设备对应的开关?2、PLC控制柜内有一组DO控制线,已经接到某一台设备的端子上,该设备为常开回路,如何在不影响该设备运行的前提下确定该控制线导通良好?若设备为常闭回路,又该如何确定?PLC控制柜与设备距离较远。
1、配电柜内有很多开关,没有下游设备名称标示,如何在不影响下游设备正常运行的状况下确认其中一台设备对应的开关?
2、PLC控制柜内有一组DO控制线,已经接到某一台设备的端子上,该设备为常开回路,如何在不影响该设备运行的前提下确定该控制线导通良好?若设备为常闭回路,又该如何确定?PLC控制柜与设备距离较远。
2楼
1.根据负荷回路的电流来判断对应的开关
2.常闭回路可以用万用表。常开回路可以变成短接后用万用表
回复
3楼
1、同楼上,可以看负荷。。
2、DO控制线一般出去驱动继电器,接入线圈了。不知道你是想判断后门的控制线还是DO出去的控制线,很远的话有可能有中间继电器就不是24V了。如果你是说从PLC柜到就地设备之间控制线是否良好,那可以根据你接入过来的信号类型选择相应的判断方式了。
回复
4楼
开心老爸 发表于 2014-10-11 17:26 1.根据负荷回路的电流来判断对应的开关2.常闭回路可以用万用表。常开回路可以变成短接后用万用表这种办法最合适。