雨水管污水管标高相碰
qq_1412840524357
2014年10月11日 14:53:38
只看楼主

1500的混凝土雨水管施工中与一根300的污水管相碰,雨水管管底标高1.06,壁厚16.5,污水管管底标高2.30,交叉处该怎么处理,污水管可以在雨水管上方做一个上倒虹吗?还是加个雨水检查井,污水管从井里穿过?求大神解答,做好考虑施工费用的问题,跪谢啦!!!!!!

1500的混凝土雨水管施工中与一根300的污水管相碰,雨水管管底标高1.06,壁厚16.5,污水管管底标高2.30,交叉处该怎么处理,污水管可以在雨水管上方做一个上倒虹吗?还是加个雨水检查井,污水管从井里穿过?求大神解答,做好考虑施工费用的问题,跪谢啦!!!!!!
免费打赏
toumingweixiao000
2014年10月14日 12:55:30
2楼
以前我也在施工中遇到过这样的问题,而且由于雨污水管都已完成了很多工程量,再返工无论是经济上还是工期上都无法承受,后来是做了个交叉井,污水管从雨水的这个交叉井中穿过,污水管局部是改用的球墨铸铁管。
回复
小清新
2014年10月15日 07:35:30
3楼
调整雨水管,污水管不能乱动
回复
nothinker
2014年10月15日 14:30:11
4楼
雨水管管底标高1.06,壁厚16.5,污水管管底标高2.30,有问题吗?
回复
叁哥
2014年10月16日 21:43:55
5楼
很明显有问题
回复
qq_1412840524357
2014年10月24日 12:34:00
6楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-14 12:55 以前我也在施工中遇到过这样的问题,而且由于雨污水管都已完成了很多工程量,再返工无论是经济上还是工期上 …我也打算这样做,但是局部改成铸铁管,在铸铁管与原污水的PVC加筋管处需要增设污水井吗?还是两种管材直接做连接,如何连接
回复
qq_1412840524357
2014年10月24日 12:35:52
7楼
nothinker 发表于 2014-10-15 14:30 雨水管管底标高1.06,壁厚16.5,污水管管底标高2.30,有问题吗?1500的混泥土管哦,标高有冲突啊
回复
qq_1412840524357
2014年10月24日 12:41:39
8楼
小清新 发表于 2014-10-15 07:35 调整雨水管,污水管不能乱动加倒虹不可以吗
回复
toumingweixiao000
2014年10月24日 13:45:22
9楼
小海1001 发表于 2014-10-24 12:34 我也打算这样做,但是局部改成铸铁管,在铸铁管与原污水的PVC加筋管处需要增设污水井吗?还是两种管材直接 …增设检查井,至少我当时是这么做的
回复
qq_1412840524357
2014年10月27日 09:53:11
10楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-24 13:45 增设检查井,至少我当时是这么做的OK,谢谢啦。公司工程部说不加检查井,说节约成本,我觉的这两种管材的连接将来有可能出问题
回复

相关推荐