电缆选型
canfly08
canfly08 Lv.3
2014年10月11日 08:28:34
只看楼主

请教下,从总配出来到各个车间的低压电缆有没有最小规格的下限要求.例如:10A电流,选YJV-5*2.5(考虑压降等因素),是否可行,

请教下,从总配出来到各个车间的低压电缆有没有最小规格的下限要求.例如:10A电流,选YJV-5*2.5(考虑压降等因素),是否可行,
免费打赏
掌中兲坣
2014年10月11日 09:10:49
2楼
最小截面应该不能低于6或者10吧!选2.5太小了
回复
hyk13900
2014年10月12日 16:39:45
3楼
太小了 最下截面有要求 压降的查手册计算
回复
云飘飘
2014年10月13日 06:16:25
4楼
到配电箱最小10,到单个设备主要看载流量、压降等等。
回复
哇哈哈蝎
2014年10月13日 08:51:57
5楼
有丶小吧 这个截面
回复
攻城师101411
2014年10月13日 15:44:40
6楼
有手册吧 是吧
回复

相关推荐