关于高规8.3.2-1表的疑问
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2014年10月10日 16:45:35
来自于通风排烟
只看楼主

高规8.3.2-1表, 这表的送风量, 表示此楼梯的送风量,不管前室是否有窗, 都是按这表确定风量?先不管计算出来的风量多少。

高规8.3.2-1表, 这表的送风量, 表示此楼梯的送风量,不管前室是否有窗, 都是按这表确定风量?先不管计算出来的风量多少。
张光仁__水暖
2014年10月10日 18:41:35
2楼
要怎么说呢 QQ295562725
回复
daliu300
2014年10月10日 23:43:00
3楼
俺需要不断的学习,才能跟上各位同仁
回复
zjg8237372
2014年10月11日 19:45:19
4楼
楼梯间的送风量主要跟楼梯间的维护结构(是否有外窗、出入门大小)有关,与前室没多大关系;楼梯间有外窗时你计算加压送风量时采用压差法计算的风量有可能比门洞风速法要大,这时再与规范表格比较取大者。
回复
可爱的西瓜
2014年10月17日 09:22:03
5楼
过来看看学习学习
回复
vk3001h
2014年10月20日 18:23:11
6楼
在本条文和表8.3.2.1之间还有这么一句话:“当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。”