那些符合判断是消防负荷并且定义为消防电源?消防电源属于几级负荷?二级还是三级?消防切非的时候,切得是什么电源?能否切除二级一级负荷的电源?
那些符合判断是消防负荷并且定义为消防电源?
消防电源属于几级负荷?二级还是三级?
消防切非的时候,切得是什么电源?能否切除二级一级负荷的电源?
2楼
消防负荷是指具体的用电设备;消防电源是指发电厂、变压器、发电机、EPS。
回复
3楼
感谢楼主的分享,很有用,谢谢
回复
4楼
那些符合判断是消防负荷并且定义为消防电源?
答:为消防状态下服务的负荷就是消防负荷,比如消防应急照明、防排烟风机、消防泵、防火卷力门、消防排污泵、消防电梯等。消防电源一般是指出正常电源之外的备用/应急电源,比如蓄电池、EPS、柴油发电机等。
消防电源属于几级负荷?二级还是三级?
答:根据建筑物体量和类别确定,具体可参考高层建筑防火规范、建筑物防火设计规范等有关电气的章节。
消防切非的时候,切得是什么电源?能否切除二级一级负荷的电源?
答:切除的就是非消防电源。主要是三级负荷,许多非消防的一级负荷电源是不能切除的,比如监控中心、电话机房、重要的数据中心等。
回复
5楼
消防负荷是指火灾时使用的设备,消防电源指为消防设备提供的电源
回复
6楼
感谢楼主的分享,很有用,谢谢
回复