小框架钢心和质心偏差较大,结构的位移比大了,调了好久,如何解决
fantasyy3
fantasyy3 Lv.5
2014年10月10日 15:47:58
只看楼主

小框架钢心和质心偏差较大,结构的位移比大了,这个结构比较不规则,另外还有一根悬臂梁,那个不太好处理,感觉那个梁设置的不太好,但是有没有更好的办法,主要最外层边上由于其他建筑不能放柱子了,调了好久,如何解决?求大神知道下,谢谢!附上pkpm模型

小框架钢心和质心偏差较大,结构的位移比大了,这个结构比较不规则,另外还有一根悬臂梁,那个不太好处理,感觉那个梁设置的不太好,但是有没有更好的办法,主要最外层边上由于其他建筑不能放柱子了,调了好久,如何解决?求大神知道下,谢谢!

附上pkpm模型

2c3bdfdbfdf05f91d70b.zip
1.4 MB
立即下载
免费打赏
偷地雷的
2014年10月10日 16:44:03
2楼
你看位移比是多少,》1.2就考虑双向地震;《1.2考虑偶然偏心。重新计算看看。另想法把周边的结构加强,就是砼等价提高并截面加大,把内部尽量消弱点。你再试试。
回复
fantasyy3
2014年10月10日 19:07:27
3楼
tonylee911 发表于 2014-10-10 16:44 你看位移比是多少,》1.2就考虑双向地震;《1.2考虑偶然偏心。重新计算看看。另想法把周边的结构加强,就是 …大于1.2了,有1.38,主要结构不规则,才两层框架,钢心话质心比较难重合,另外偶然偏心 和 双向地震 这两个需要同时勾选吗?
回复
偷地雷的
2014年10月11日 09:32:30
4楼
tonylee911 发表于 2014-10-10 16:44 你看位移比是多少,》1.2就考虑双向地震;《1.2考虑偶然偏心。重新计算看看。另想法把周边的结构加强,就是 …你只考虑双向地震就行了。你把周圈的外边缘的截面尺寸或同等级放大,内部的适当减弱看看。
回复
zhuhaiflyers
2014年11月11日 09:37:18
5楼
考虑双向地震