【规范解析】《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014的特点解析
陌声人
陌声人 Lv.4
2014年10月10日 11:19:24
只看楼主

本帖最后由 moshengwufy 于 2014-10-10 11:24 编辑 《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014(以下简称《消规》)已于2014年10月01日实施。对于给水排水专业这是一本十分重要的规范。通过学习,将《消规》的特点初步小结一下,以便于能更好的理解和掌握,仅供参考。一、第一本消火栓专用标准规范体系表将规范分为通用标准和专用标准。《建规》、《高规》和新《建规》等属于通用标准,其覆盖面广,对技术问题作出原则规定。《喷规》、《雾规》、《泡规》、《气规》等属于专用标准,对技术问题作详细、具体的规定。每种灭火系统都有相应的专用标准,但在这以前就是消火栓系统没有专用标准。其原因是:有关消火栓系统的内容在《建规》、《高规》中已有规定,但《建规》、《高规》属于综合性标准,涉及较多专业,有的问题并不能在规范中充分展开。如《高规》仅对稳压泵的流量有规定,但对稳定泵的扬程、稳压泵的设置等没有规定;《建规》则连稳压泵的流量也没有规定。有了《消规》就填补了消防栓系统没有专用标准的空白。

本帖最后由 moshengwufy 于 2014-10-10 11:24 编辑

《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014(以下简称《消规》)已于2014年10月01日实施。对于给水排水专业这是一本十分重要的规范。通过学习,将《消规》的特点初步小结一下,以便于能更好的理解和掌握,仅供参考。

一、第一本消火栓专用标准

规范体系表将规范分为通用标准和专用标准。按规定专用标准的条文不规定灭火设施的设置场所,灭火设施的设置场所所在应在通用标准中规定。但《消规》在条文中也规定了消防软管卷盘、室外固定消防炮的设置场所,这会与《建规》、《高规》新《建规》的灭火设施设置场所的条文引起碰撞。

示例:消防软管卷盘的设置

7.4.11 消防软管卷盘应在下列场所设置,但其水量可不计入消防用水总量:

1.高层民用建筑;

2.多层建筑中的高级旅馆、重要的办公楼、设有空气调节系统的旅馆和办公楼;

3.人员密集的公共建筑、公共娱乐场所、幼儿园、老年公寓等场所;

4.大于200m2商业网点;

5.超过1500个座位的剧院、会堂其闷顶内安装有面灯部位的马道处等场。

示例:室外固定消防炮的设置

7.3.8 当工艺装置区、罐区、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法覆盖时,宜在适当部位设置室外固定消防炮

二、第一本消防给水规范

以细水雾灭系统为例,细水雾系统的加压泵为柱塞泵(立式9柱塞泵、卧式3柱塞泵);管材为无缝不锈钢管(高压细水雾系统用管)和焊接不锈钢管(中压细水雾系统用管)水质标准为生活饮用水(高压细水雾系统水质要求)和饮用净水(中压细水雾系统水质要求),这些要求都未在《消规》条文中体现,还是要看《细规》。

三、较早出台的消防技术规范


七、有较多的篇幅和较充实的内容

《消规》是单为消防给水及消防栓而编制的,主要涉及给水排水专业,因此内容可以充分展开,有较多的篇幅和较多的内容,整个规范共有14章,条文368条。与《建规》、《高规》、《喷规》等相比,新增加的内容主要有:建筑消防给水系统的组成、固定冷却系统的火灾延续时间、两路供水、建筑高度超过250m的技术措施、高位消防水池、消防备用水源、消防水泵的选择、消防水泵停泵规定、消防水泵吸水管、出水管和阀门设置、流量和压力测试装置、稳压泵功能要求、稳压泵设计压力、稳压泵备用泵、共用系统的范围、转输


八、既有处方式条文又有性能化规定

九、强调重力供水

消防规范在上个世纪九十年代较为强调压力供水,现在则较为强调重力供水。强调压力供水,认为水泵能满足消防用水的工作压力和流量要求,而消防水箱供水满足不了灭火设施工作压力要求,而当消防水泵一启动,消防水箱就不出水了,认为水箱的作用是有限的。在压

image_20141010105702.png

image_20141010105900.png

十、强调双水源理念

image_20141010110154.png

十一、对条文既有《建规》要求又有《高规》要求

《建规》以“外救”为主,《高规》以“自救”为主,两者对高位消防水箱、消防水泵、备用泵、水泵接合器等的规定是不相同的。以高位消防水箱的容积为例,《建规》要求储存10min消防水量,《高规》按照建筑物的性质、建筑标准高低确定高位消防水箱容积。



十七、对某些装置倾向性较为明显

防回流污染,在《建筑给水排水设计规范》GB50015中消火栓系统属于中级危险,按改规范有关规定,中级危险级防回流污染可以来用减压型倒流防止器,也可以采用非减压型倒流防止器。但在《消规》的条文中未能见到非减压型倒流防止器的有关规定,只有减压型倒流防止器的规定




image_20141010105702.png


image_20141010105900.png


image_20141010110154.png

版专攻
2014年10月10日 11:41:22
2楼
消规已将那些需要设置消防软管的内容去掉了,7.4.11已非楼主所说内容。。。
回复
tyrant2009
2014年10月10日 12:52:58
3楼
占楼后面在研读。。
回复
天天gt
2014年10月10日 13:41:44
4楼
回去仔细看看
回复
weibo_1408271283329
2014年10月10日 14:21:43
5楼
感谢楼主分享!!!
回复
德国队长·lahm
2014年10月10日 14:39:51
6楼
马克,看完不知所云,希望楼主能把消规和以前的防火规范里面的不同罗列出来
回复
wslcfa
2014年10月10日 14:40:07
7楼
学习了、、后面继续细看
回复
zzx1354
2014年10月10日 14:59:10
8楼
学习了,讲的很有道理,
回去仔细研究规范
回复
zxg0214081
2014年10月10日 15:41:03
9楼
回去好好拜读一下啊
回复
心平气和1118
2014年10月10日 16:56:44
10楼
感谢楼主分享!!!
回复
glb53880
2014年10月10日 17:08:53
11楼
这本规范的出台直接导致目前在设计的工程尤其是分期设计的工程造价提高不少。
回复

相关推荐

APP内打开