工地上要施工二次结构了,以前拉结筋都是700-1000mm长,现在图纸说明上说沿墙通长设置,并要求看12g614-1,我看图集上基本上都是通长设置了。6.7度是宜通长设置。不知道做砌体施工的同行们,你们现场的情况怎么样?
工地上要施工二次结构了,以前拉结筋都是700-1000mm长,现在图纸说明上说沿墙通长设置,并要求看12g614-1,我看图集上基本上都是通长设置了。6.7度是宜通长设置。不知道做砌体施工的同行们,你们现场的情况怎么样?
12楼
图纸有说明按图纸说明,或按图纸要求参照的图集施工。
回复
13楼
yy19781127 发表于 2014-10-10 08:57 设计有明确的话按设计吧,我们这里是7度抗震设防标准,设计明确只要大于700mm就好了。现在不是有规范要求嘛,必须通长!但是现实施工中,一般一米左右,没人真的管这些
回复
14楼
通常的啊
回复
15楼
现在好多图纸中都是这样写的,要求通长设置。但是上一个工程我们还是按原来的留置700-1000的拉结筋。12G614-1中总说明第5.4.1条有。另外一方面这一点也关键看监理、甲方的要求了,如果他们要求必须通长那就通长。
回复
16楼
wanghao870806 发表于 2014-10-12 14:15 现在不是有规范要求嘛,必须通长!但是现实施工中,一般一米左右,没人真的管这些5.4.1条文是这样写的:6、7度时宜沿墙长贯通、8度时应全长贯通。
回复
17楼
砌体结构设计规范6.3.4-2-1)请参考
回复
18楼
图纸有要求的话按照图纸要求设置,图纸没有要求的时候按照图集要求设置,8度地区肯定是通长设置的,二次结构验收时会重点检查这个部位的,另外,填充墙顶部的做法也根据设防烈度不同而不同,各位一定要注意
回复