结构在多遇地震时的计算是弹性阶段的内力,而构件的配筋是按弹性还是弹塑性
lsmqhln
lsmqhln Lv.12
2014年10月09日 16:50:03
只看楼主

本帖最后由 lsmqhln 于 2014-10-10 13:38 编辑 结构在抗风计算和多遇地震时的计算是弹性阶段的内力,而钢筋混凝土构件的配筋是按弹性还是弹塑性?

本帖最后由 lsmqhln 于 2014-10-10 13:38 编辑


结构在抗风计算和多遇地震时的计算是弹性阶段的内力,而钢筋混凝土构件的配筋是按弹性还是弹塑性?







免费打赏
lsmqhln
2014年10月10日 13:37:23
2楼


钢筋混凝土构件的配筋不会是按弹性设计的,因为整个钢筋混凝土结构理论都是考虑了塑性开裂,是弹塑性理论。

那么问题来了,所有构件的弹塑性,能保证整体结构的弹性吗?用弹塑性构件组成的结构,能满足按弹性计算的要求吗?





回复
天柱
2014年10月10日 15:22:33
3楼
受力较小(如正常使用阶段)时,结构是按弹性响应
回复
lsmqhln
2014年10月11日 09:33:14
4楼


结构的设计时,是按承载能力极限状态设计的,在此状态时,构件均已进入弹塑性,构件的刚度已不是弹性的刚度,而是弹塑性的刚度(见《混规》的混凝土构件的刚度计算)而计算结构内力时所用的构件的刚度,却是弹性的刚度。

比如说,结构的位移,是纯粹的弹性的位移,是按所有构件是在弹性范围内变形而算出来的整体位移,是按不开裂的理想的混凝土梁、柱、墙的弹性刚度计算的。而设计采用的混凝土构件,却都是不能达到理想的弹性刚度的,其刚度都要小于这个理想刚度,这是不能满足这个弹性位移的,肯定要大于结构程序计算出来的位移的。



回复
lsmqhln
2014年12月23日 11:53:24
5楼

实际上,混凝土结构房屋设计时,是把弹性的结构力学与弹塑性的钢筋混凝土构件学捏在一起的,不是一个精确的设计,而钢结构房屋设计时,是纯粹的精确的弹性设计。