大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
2楼
进线侧一般不装设接地开关的吧!何况前面是计量柜。
回复
3楼
为什么要取消?是安装不下还是.........
回复
4楼
可以取消,要装应装于进线柜进线端,加电磁锁与电显闭锁。
回复
5楼
3AH进线断路器前的接地刀闸应与1AH的隔离小车有双重联锁:
1、3AH柜接地刀闸合上时,闭锁1AH柜的隔离小车(电磁锁锁住,不让隔离小车推入);
2、1AH柜隔离小轩在工作位置时,闭锁3AH柜的接地刀闸,(电磁锁锁住接地刀闸,不让合接地刀闸)。
以上二条只要有一条做不到,就应拆除3AH柜的接地刀闸!
回复
6楼
为什么是接地开关与之闭锁?而不是断路器与之闭锁?
回复
7楼
sunrainbo 发表于 2014-10-9 13:54 为什么是接地开关与之闭锁?而不是断路器与之闭锁?你家大门外有二条狗,你让他们不打架,关上你家大门有用吗?进线隔离柜1AH的隔离小车和进线断路器柜3AH上的接地刀闸,都在进线断路器的前面,与断路器连锁有用吗?
回复
8楼
前面两台柜子加第三台柜子地刀都可以取消,一台柜子就能完成的工作非要做3台,浪费。
回复
9楼
一般总断路器是不设计接地刀的,因为它的前面就是电源侧,或者是供电部门的线路,如果发生误操作,会影响到线路安全。所以,一般在馈线柜下面装设接地刀。
回复
10楼
dylan3940 发表于 2014-10-9 17:00 前面两台柜子加第三台柜子地刀都可以取消,一台柜子就能完成的工作非要做3台,浪费。3AH柜子取消接地刀我感觉是可行的 ,但是5AH.6AH出线柜是有必要装接地刀 ,不知道李工理解是不是跟我一样的
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-10-9 11:00 3AH进线断路器前的接地刀闸应与1AH的隔离小车有双重联锁:1、3AH柜接地刀闸合上时,闭锁1AH柜的隔离小车 …其实不管3AH柜装不装接地刀都是可行方案,问题在于3AH有没有必要装这个接地刀了????如果装接地刀的话 那1AH与3AH做电气联锁的是必须的 就像师傅说的那样做
回复