污水量计算——地下水渗入
王在起
王在起 Lv.11
2014年10月08日 20:23:05
只看楼主

各位大侠:在地下水位较高的地区,因当地土质、管道及接口材料,施工质量等因素影响,一般均考虑地下水的渗入量!! 请问各位大侠:在污水设计时,均会做闭水试验,那么就是说目前污水基本不会渗出, 那么地下水又怎么会渗入呢? 哪些因素会导致后期地下水深入管道?

各位大侠:在地下水位较高的地区,因当地土质、管道及接口材料,

施工质量等因素影响,一般均考虑地下水的渗入量!!

请问各位大侠:在污水设计时,均会做闭水试验,那么就是说目

前污水基本不会渗出,


那么地下水又怎么会渗入呢?


哪些因素会导致后期地下水深入管道?


免费打赏
z2524682759
2014年10月09日 09:57:25
2楼
表示同样疑惑,求大神路过指点
回复
zhyudouer
2014年10月09日 14:34:26
3楼
目前的排水管道设计及施工基本上不能保持管道不渗漏,污水管道做闭水试验是观测渗漏值不大于某一数值即为合格,是有一定渗漏的,管道在覆土和使用后就会出现渗漏,所以外渗和内渗都是双向存在的,因此规范规定有地下水地段要计入渗水量
回复
王在起
2014年10月13日 20:53:54
4楼
zhyudouer 发表于 2014-10-9 14:34 目前的排水管道设计及施工基本上不能保持管道不渗漏,污水管道做闭水试验是观测渗漏值不大于某一数值即为合 …多谢指点!!明白了
回复