浪涌保护前面加熔断器或是断路器为了什么呢
zhimiao2014
2014年10月08日 14:18:18
只看楼主

浪涌保护前面加熔断器或是断路器为了什么呢,是为了过流吗,可是平时浪涌保护器不是断路的吗

浪涌保护前面加熔断器或是断路器为了什么呢,是为了过流吗,可是平时浪涌保护器不是断路的吗
免费打赏
linjia19890212
2014年10月08日 15:07:53
2楼
规范中有图集,是这样画的。
回复
linjia19890212
2014年10月08日 15:09:09
3楼
在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的,此时避雷器相当于无穷大电阻,也就是电源线相线对地断路,而因为雷电流或者感应脉冲电流来临时候,由于其高频短暂性,熔断器是无法动作的,避雷器在纳秒级反应动作,瞬间电阻变为零,过电流就通过避雷器泄放到大地。至于为什么雷电流为什么不使熔断器动作,原因除了雷电流时间过短,熔断器来不及动作外,常常因为过电压来临功率大,但是能量小,无法使其动作。 这个熔断器是在特殊情况下起作用的,就是当避雷器老化或者已经被击穿,电源线相线对地短路,此时熔断器动作,保证后续用电的正常运行
回复
jingdongkuaidi
2014年10月08日 15:26:37
4楼
linjia19890212 发表于 2014-10-8 15:09 在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的,此时避雷器相当于无穷大电阻,也就是电源线相线对地断路,而因为 …“在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的”是啥意思?正常情况下浪涌前面的熔断器或者断路器都是闭合的!而这时候浪涌的对地电阻是无穷大的,所以熔断器或断路器并不动作!“因为过电压来临功率大,但是能量小”怎么可能功率大又能量小呢?自相矛盾。主要是雷电过电压动作时间短,只有8-20微妙,所以,断路器和熔断器根本来不及动作。即便如此,又被这位版主加分了。加分也太随意了吧?
回复
lwchn
2014年10月08日 16:03:33
5楼
学习学习一下
回复
董十爷
2014年10月08日 16:18:02
6楼
linjia19890212 发表于 2014-10-8 15:09 在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的,此时避雷器相当于无穷大电阻,也就是电源线相线对地断路,而因为 …请问,当雷电流通过浪涌保护器时,浪涌保护器对工频电流来讲是通路还是断路?我对浪涌保护器的理解有点类似电容器,浪涌保护器对工频电流是断路对高频电流是通路,不知道我这么理解对不对?
回复
jingdongkuaidi
2014年10月08日 16:19:39
7楼
linjia19890212 发表于 2014-10-8 15:09 在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的,此时避雷器相当于无穷大电阻,也就是电源线相线对地断路,而因为 …在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的如果正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的,那不就把浪涌保护器给切除了吗?还咋发挥作用呢?
回复
dianxiuzu
2014年10月09日 08:29:53
9楼
资料不错,顶一下!
回复
qq_1400824611074
2014年10月09日 10:17:37
10楼
过来学习学习!
回复
li13736371738
2014年10月14日 08:44:12
11楼
希望高手来说解
回复
xiaofangpian
2014年10月14日 09:23:18
12楼
希望高手详细解答
回复