已经正常使用几个月了,突然跳闸,打开已经成这样了,啥原因啊,求解?
已经正常使用几个月了,突然跳闸,打开已经成这样了,啥原因啊,求解?
2楼
突然跳闸就已经问题出现了,没有及时处理才会造成这样的结果
回复
3楼
看图片就可以知道,这个接线部位的环境是对电气非常不利的!
原因有二个,一是高温,二是线路密集间距小,还有可能是灰尘进入。
高温下爬电路径上脏,击穿时产生电弧,然后弧光短路,短路电流把电线烧断。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-9 11:08 看图片就可以知道,这个接线部位的环境是对电气非常不利的!原因有二个,一是高温,二是线路密集间距小 …一、从图片上分析:1、导线的烧断点,一般在加热器引出的接线柱处,但是,因接线柱的截面积明显大于导线的截面积,所以,接线柱没有明显变热,导线在靠近接线柱的部分,已经严重过热;2、导线的载流瓶颈,一般在线鼻子的压接处,所以,从现场的情况来看,均在此处烧断。3、高温线,一般指的是环境温度很高,选择的特殊导线,但是一定要考虑导线的载流量;二、我的分析是:1、所选导线的截面积不够,当电流大的时候,在导线的瓶颈处处严重发热,烧断后,带电导线接地,引起跳闸。2、从现场的图片上来看,导线严重过热,只是一部分,而且,可能是其中的一项电源故障,应该查一下,加热元件,
回复
5楼
1、高温
2、导线的载流量不足
回复
6楼
我接触电加热的热节能工作一段时间了。
即使加大导线和线耳的载流量,也过不了多久还会断线的!
因为金属在高温下的氧化作用。
国产的电加热设备我还没见到过这电热管接线位置的寿命超过3年的。
日本和德国的见过超过10还没坏过的多了是。
安装工艺看来一样,但他们的线耳用了近10年了表面还是泛金属光泽,顶多有些锈泽样而已。
国产的线耳和高温线在高温状态下会一层层的氧化脱落,最后断开。
回复